Strona 1 z 1

Wytrzymalosc Teownika

: 25 cze 2009, 22:34
autor: raw
Witam
Szybkie pytanko o bezpieczenstwo pracy malej wciągarki 250kg na belce z teownika rownoramiennego T50, odleglosc niedzy podporami 5850mm. Teownik pospawany z dwoch odcinkow ok 2000 mm i 4000 mm.

Pozdrawiam

: 25 cze 2009, 23:44
autor: BYDGOST
Delikatnie mówiąc: " mocno wiotka ta belka".

: 25 cze 2009, 23:55
autor: raw
Czyli pozostaje trzecia podpora albo zamiana na dwuteownik :roll:

: 26 cze 2009, 00:27
autor: Grzesiek112
nawet 3 to bedzie mało

: 26 cze 2009, 09:35
autor: BYDGOST
Żeby nie być gołosłownym wykonałem proste wyliczenie. Dla dwuteownika 100 obciążonego w środku ciężarem jakim chcesz operować wyliczyłem strzałkę ugięcia. Jest to niestety bardzo duża wartość ponieważ rozpiętość belki najbardziej wpływa w tym przypadku na taki wynik. Mam nadzieję, że nie chcesz tego stawiać w firmie. Na taką konstrukcję trzeba mieć projekt zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego a firma projektująca i wykonująca musi mieć uprawnienia dozorowe w tym zakresie.

: 26 cze 2009, 12:47
autor: raw
Dzięki za pomoc, mam jeszcze możliwość podczepienia się do belki stropowej na środku. Prawdopodobnie zastosuje dwuteownik 120. Nie jestem pewien, ale pod UDET podlegają chyba urządzenia powyżej 500 kg. Konstrukcja ma wisieć u mnie w warstacie. Wciągarka pracuje na teowniku T60 na rusztowaniu, ale pomiędzy punktami podparcia jest tylko 2500 mm i jest OK. Trzeba odświeżyć liczenie belek :oops:

http://ironvelocity.pl/lift.html

: 26 cze 2009, 14:23
autor: BYDGOST
Obecnie nie określa się wielkości udźwigu urządzenia tylko jego rodzaj, który podlega pod UDT. Tu jest ustawa, która określa te urządzenia ( tekst jednolity): http://www.udt.gov.pl/pdf/akty/RozpRozdzUrzDTtjed.pdf