Strona 1 z 1

Czy zawór pneumatyczny przepuszcza?

: 22 gru 2015, 00:51
autor: adam Fx
Witajcie
Ma taką dziwną sytuacje mianowicie poniższy elektrozawór gdy nie ma na nim napięcia jest szczelny - nic nie sycz. W momencie podania napięcia na zawór otwiera się on i napełnia układ Jadnak gdy układ jest napełniony i w spoczynku słychać że ewidentnie powietrze uchodzi -zdaję się że przez tłumik hałasu. i teraz pytanie czy to normalne (np. działa to jak przelew w układzie czy jakiś zawór bezpieczeństwa) czy jednak zawór jest walnięty.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

: 22 gru 2015, 00:55
autor: ma555rek
wymień oringi na suwaku

: 22 gru 2015, 10:42
autor: adam Fx
faktycznie uszczelka jest ścięta Obrazek

Obrazek

problem w tym że to nie jest zwykły oring :neutral: w dodatku nie typowy chyba 7,5x4x1

: 22 gru 2015, 11:16
autor: 251mz
adam Fx,

Czasami są takie przypadki ,że EZ jest w porządku a przepuszcza tłok siłownika.
Wtedy uchodzi tłumikiem ;)
Każdy przypadek jest indywidualny a Ty już chyba znalazłeś sprawcę ;)
Zawór widać markowy SMC więc powinieneś dostać do niego zestaw naprawczy.

: 22 gru 2015, 19:33
autor: adam Fx
Coś tam znalazłem na zamówienie... ale to za długo... na razie będzie nowy zaworek http://www.pneumat.com.pl/elektrozawor_ ... h=321%20me

: 07 sty 2016, 13:57
autor: mc2kwacz
Poszukałbym na Allegro. Manszety do siłowników są w dużym wyborze, może i do zaworków też.
Zwykle jednak przepuszcza siłownik.

: 07 sty 2016, 17:27
autor: ma555rek
ale wyłącznie dwustronne.
A tu jeden wężyk - ???. Bo zawór 3/2

: 08 sty 2016, 13:34
autor: mc2kwacz
Siłownik często przepuszcza jednostronnie "w rurę". Może też przepuszczać przez trzpień.

: 09 sty 2016, 18:37
autor: k-m-r1
Mam takie i podobne zawory 100% sprawne hmm 10 sztuk.

Mogę na części rozebrać co trzeba lub cały wyśle.