Witam. Mam w maszynie sterowanie pneumatyką napięciem 230 VAC. Od ręki nie mogę kupić takich zaworów ale na 24 VDC są dostępne od ręki.
Mam następujące pytanie: Czy element magnetyczny znajdujący się w króćcu który odpowiada za przełączanie tłoka jest inny przy napięciu 230 VAC a napięciu 24 VDC ?.
Pytam, ponieważ chciałem na zawory 24 VDC założyć oryginalne cewki 230 VAc które są w maszynie.
Inżynier w sklepie nie ma wiedzy czy to będzie działało.
Pozdrawiam

Re: Zawór 230 vac na 24 vdc

: 08 mar 2022, 20:32
autor: tad1
musisz mieć tylko tą samą średnicę otworu cewki i zawór działa normalnie czy na 230 ac czy 24 dc -24 ac

Re: Zawór 230 vac na 24 vdc

: 08 mar 2022, 20:47
autor: andrjalo
Nie będą działały będą się trzęsły. Należy kupić transformatory 230v na 24 bardzo małe i założyć mostki gretza.

Re: Zawór 230 vac na 24 vdc

: 08 mar 2022, 20:58
autor: tad1
myślałem że to logiczne że cewki 24 v nie może zasilić 230 voltami

Re: Zawór 230 vac na 24 vdc

: 08 mar 2022, 21:08
autor: tristar0
andrjalo pisze:Nie będą działały będą się trzęsły
nic się nie będzie trzęsło ,robie tak od lat a jedynie co się trzęsie to ręce gdy to robię pod napięciem :P

Dodane 4 minuty 4 sekundy:
Przekładasz same cewki o tej samej średnicy i działa

Re: Zawór 230 vac na 24 vdc

: 09 mar 2022, 05:55
autor: juzwa1
Dzięki koledzy za odpowiedzi.
Idę działać.
Pozdrawiam

Re: Zawór 230 vac na 24 vdc

: 09 mar 2022, 12:01
autor: andrjalo
Kolego inna konstrukcja jest zaworu DC a inna AC. Ze względu na przemienne napięcie używa się innych materiałów niż w DC. W momencie przejścia sinusa przez 0 trzeba podtrzymać pole magnetyczne może robisz tak że zamieniasz ale w ten sposób psujesz zawory.

Re: Zawór 230 vac na 24 vdc

: 09 mar 2022, 15:55
autor: dasza77
Niezależnie jaką cewkę założysz (dc czy ac) zawór będzie działał jednakowo dobrze. konstrukcja zaworu jest uniwersalna. Nawet kupując nowe zawory , kupuje się sam zawór i osobno do niego cewkę , czy to 12DC, 24DC, 24AC czy 230AC. Proszę zauważyć, że cewki AC mają miedzianą zworę ( zamknięte uzwojenie z grubego drutu), które to uzwojenie indukuje szczątkowy strumień magnetyczny i trzyma zworę, gdy prąd w głównej cewce AC przechodzi przez zero. Jest to wszystko zalane więc nie widać ale można ten zwarty miedziany zwój zaobserwować w np. stycznikach AC lub przeszklonych przekaźnikach pomocniczych AC ( miedziana podkładka przy cewce. Po tym się poznaje czy przekaźnik jes AC czy DC.

Re: Zawór 230 vac na 24 vdc

: 09 mar 2022, 18:13
autor: Steryd
Poza tym są cewki, które mogą pracować z AC i DC, i że to niby by miało magicznie zmieniać zawór..?
Nie wiem skąd kolega andrjalo wziął takie teorie, ale do praktyki to ma się nijak.

Re: Zawór 230 vac na 24 vdc

: 09 mar 2022, 18:53
autor: tristar0
Steryd pisze:Nie wiem skąd kolega andrjalo wziął takie teorie, ale do praktyki to ma się nijak
wyssał z miętowych cukierków większość firm sprzedające pneumatykę sprzedaje elektrozawory bez cewek cewki nie zawsze są sprzedawane w zestawie , ponadto cewki przy tym samym zasilaniu AC i DC różnią się jeszcze mocą i takim parametrem jak praca chwilowa lub do pracy ciągłej .

Dodane 3 minuty 9 sekundy: