OKUMA 5000L-G
: 19 mar 2010, 19:25
autor: chrisz1796
Witam,
Czy na forum jest jakiś użytkownik "green screenów" ?
Mam problem z kominukacją, jestem w stanie zgrywać programy, lecz przy wgrywaniu do maszyny gubione są wiersze.
pozdrawiam
: 19 mar 2010, 19:59
autor: artur235
Sprawdź czy masz ustawione takie same parametry przesyłu w obu kierunkach (szczególnie NC OPTIONAL PARAMETER BITS).
http://www.cnczone.com/forums/attachmen ... 1156459470
: 23 mar 2010, 20:53
autor: chrisz1796
dziękuję,
ale w linku nie ma ustawień do OSP 5000
bity NC optional parameter bits mam nieco inaczej i nie mogę tego zmienić
a mianowicie poz . 1 wygląda u mnie tak:
0 0 0 0 1 0 1 1 zamiast sugerowanego:
0 0 0 1 1 0 0 0
z tego co pamiętam akurat 4 bit nie ma wpływu, poza tym dokopałem się do ustawień dla "green screenów"
mam podobne ustawienia jak w tym poscie
http://www.cnczone.com/forums/archive/i ... 72766.html
no i oczywiście NC optional parameter word są w OSP5000L-G tylko do 32
Jest może jakiś użytkownik który potrafiłby pomóc?
pozdro4all
: 23 mar 2010, 21:39
autor: artur235
Nie jestem na 100% pewien ale "NC Optional Parameter Bit" 16 bit 7 = 1 odblokowuje dodatkowe parametry.
Kilka miesięcy temu ustawiałem parametry transmisji na OSP700L i miałem identyczny problem, pomogła zmiana jednego z bitów. Jutro postaram się to sprawdzić.
: 03 kwie 2010, 11:03
autor: chrisz1796
dzięki kolego, sprawdzę po świętach
pozdrawiam
: 03 kwie 2010, 20:36
autor: artur235
W sterowaniu WLG-A mam ustawione :
OPTIONAL PARAMETER BIT 1 01001011
2 00000000
Parametr, który podałem do odblokowania dodatkowych parametrów nie działa w sterowaniach tokarkowych (L) - ma inne znaczenie.
Jeśli dalej będziesz miał problem z ustawieniem parametrów to daj znać.
Masz dostęp do dokumentacji ?
: 19 kwie 2010, 12:19
autor: chrisz1796
Witam,
mam pytanie, jak lub gdzie można zmienić czas oczekiwania w maszynie na program,
teraz jest jakieś 10 sekund i to jest stanowczo za mało.
oczywiście próbowałem przesyłu RTS/CTS ale się zacina lub gubi pierwsze 2 wiersze.
Przy Xon/Xof jest problem bo to maszyna czeka na sygnał przesyłu od PC i jest on za krótki.
pozdro4all
: 19 kwie 2010, 15:57
autor: artur235
NC Optional Parameter (Word) 34-44 -> RS232C busy time (sec). 34 - CN0, 35 - CN1 ... Domyślna wartość 30s.
Artur
: 20 kwie 2010, 11:55
autor: chrisz1796
Witam,
wszystko fajnie, tylko parametry (wszystkie) są tylko do 32
pozdro4all
a jeszcze jedno, jeśli to nie problem, to opisz kolego jaką masz konfigurację przy transferze