Moc bierna

#1

Post napisał: lukaszSP » 08 lis 2018, 20:22

Witam. Mam pytanko do znawców tematu. Jak obniżyć na rachunku za prąd moc bierna? Rachunek za prąd 2800zl z czego 1 200 zł to za moc bierna. Jak potrzeba mogę wysłać FV za prąd.




strikexp
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 4419
Rejestracja: 31 mar 2017, 19:47
Lokalizacja: Warszawa

Re: Moc bierna

#2

Post napisał: strikexp » 08 lis 2018, 22:51

Musisz zrobić kompensację mocy biernej. Pogadaj z jakimś inżynierem elektrotechniki albo prawdziwym elektrykiem. Ci co specjalizują się w sieciach elektrycznych bez problemu zrobią Ci takie coś.
Można chyba też kupić gotowy kompensator mocy biernej. No ale to się dobiera do obciążenia, to nie wiem jak to tam działa w praktyce.
Taka kompensacja tania nie jest, ale zwróci się w maksymalnie rok.


Ok doczytałem, ma zestaw kondensatorów i podłącza różne zależnie od obciążenia. Bardzo dobre jak się ma kilka maszyn.
http://www.kompensacjamocybiernej.pl/hy ... d-162.html


Autor tematu
lukaszSP
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 4
Posty: 16
Rejestracja: 25 kwie 2011, 21:31
Lokalizacja: radomsko

Re: Moc bierna

#3

Post napisał: lukaszSP » 09 lis 2018, 08:58

Mam tylko jedną tokarke.

Dodane 59 sekundy:

Awatar użytkownika

allegromtn
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 3
Posty: 309
Rejestracja: 20 cze 2014, 15:02
Lokalizacja: Bielawa

Re: Moc bierna

#4

Post napisał: allegromtn » 09 lis 2018, 09:00

Niech kolega podrzuci fakturę z energetyki, jak w weekend znajdę czas to ją przeanalizuje i postaram się koledze dobrać kompensację.
Pozdrawiam Marek


strikexp
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 4419
Rejestracja: 31 mar 2017, 19:47
Lokalizacja: Warszawa

Re: Moc bierna

#5

Post napisał: strikexp » 09 lis 2018, 09:16

Przy jednej tokarce wystarczy dobrać do niej kondensatory, wyjdzie dużo taniej ;)


Autor tematu
lukaszSP
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 4
Posty: 16
Rejestracja: 25 kwie 2011, 21:31
Lokalizacja: radomsko

Re: Moc bierna

#6

Post napisał: lukaszSP » 12 lis 2018, 09:35

allegromtn pisze:
09 lis 2018, 09:00
Niech kolega podrzuci fakturę z energetyki, jak w weekend znajdę czas to ją przeanalizuje i postaram się koledze dobrać kompensację.
Pozdrawiam Marek
Witam. Udało Ci się coś policzyć?


strikexp
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 4419
Rejestracja: 31 mar 2017, 19:47
Lokalizacja: Warszawa

Re: Moc bierna

#7

Post napisał: strikexp » 12 lis 2018, 12:37

lukaszSP pisze:
12 lis 2018, 09:35
Witam. Udało Ci się coś policzyć?
Jakby coś to do jednego silnika są kalkulatory w internecie np ten:
http://www.ezuinvar.com.pl/kalkulator.php

Awatar użytkownika

allegromtn
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 3
Posty: 309
Rejestracja: 20 cze 2014, 15:02
Lokalizacja: Bielawa

Re: Moc bierna

#8

Post napisał: allegromtn » 12 lis 2018, 15:50

lukaszSP pisze:
12 lis 2018, 09:35
Witam. Udało Ci się coś policzyć?
Jakiej mocy jest ta tokarka? Ewentualnie wyślij zdjęcie tabliczki znamionowej silnika.


Autor tematu
lukaszSP
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 4
Posty: 16
Rejestracja: 25 kwie 2011, 21:31
Lokalizacja: radomsko

Re: Moc bierna

#9

Post napisał: lukaszSP » 13 lis 2018, 09:18

Główny silnik ma 30 kw

Awatar użytkownika

allegromtn
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 3
Posty: 309
Rejestracja: 20 cze 2014, 15:02
Lokalizacja: Bielawa

Re: Moc bierna

#10

Post napisał: allegromtn » 13 lis 2018, 20:05

Biorąc tg fi z faktury (2.31) i moc silnika 30kW wychodzi że moc bierna baterii musiała by być na poziomie 70kVAR'ów, potrzebujesz baterie kondensatorów z regulatorem tak ze 100kVAR, coś takiego (pierwszy lepszy link):
http://www.plcs.net.pl/index.php/katalo ... niowa.html

Ogarnij sobie energetyka/elektryka który pomierzy Ci dokładnie na zakładzie jakie masz zapotrzebowanie na moc bierną, dobierze, zamontuje i odpowiednio nastawi taką baterię- bo tak bez pomiarów to może ta kompensacja pracować kłopotliwie.
Pozdrawiam