Instalacja elektryczna - dobór zabezpieczenia, różnicówka a falownik
: 22 kwie 2018, 15:20
Witam
Jakiś czas temu spółdzielnia wymieniła w bloku instalacje na klatkach schodowych i podłączyła ją w mieszkaniach do nowego typu bezpieczników (poprzednio były wkręcane).
W związku z tym ruszam wreszcie z tą wymianą starej aluminiowej 2 żyłowej instalacji w mieszkaniu na 3 żyłową miedzianą. Na pierwszy ogień idzie jeden pokój. Zakupiłem przewody 3x2,5 YDYp 750 i zanim zabiorę się za kucie ścian i podłączenie do rozdzielni miałbym do Was kilka zapytań.
1.
Obecnie są 3 jednakowe wyłączniki nadprądowe (1-oświetlenie całe mieszkanie, 2- gniazdka łazienka i kuchnia, 3- pozostałe gniazdka w mieszkaniu)
Są to dokładnie takie bezpieczniki ETIMAT 10 1P 10kA B 20A http://www.etipolam.com.pl/component/pr ... =002121717 (takie założyli podczas modernizacji).
20 A - prąd znamionowy
10 kA - zdolność wyłączeniowa
16 kA - Icu
B - charakterystyka wyzwalania
Docelowo zamontuje rozdzielnię z 12 gniazdami. Chcę rozdzielić zabezpieczenia na każde pomieszczenie z osobna (oddzielnie gniazdka, oddzielnie oświetlenia itd.) i dodatkowo oddzielne zabezpieczenie na gniazdko pod frezareczkę z mokrym chińczykiem 1,5 kW.
Czy zakupić pozostałe bezpieczniki identyczne jak wyżej? Czy radzicie zmienić na bezpieczniki o innych parametrach?
2.
W planach mam też montaż różnicówki, skoro pojawiła się "żółta żyła" doprowadzona do rozdzielni w mieszkaniu (póki co nie podłączona) a ja układał będę przewody 3 żyłowe w pokojach. Podłączyłbym ją dopiero gdy w całym mieszkaniu będzie już 3 żyłowa instalacja i gdy pozbędę się zerowania w gniazdkach.
Pytanie o jakich parametrach różnicówki szukać?
Na rachunku za prąd mam napisane: moc umowna 2,2 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 20A. Sprawdziłem w rozdzielni z licznikiem i siedzi tam ETIMAT 10 C 25, dokładnego nr katalogowego modelu i parametrów nie mogłem podejrzeć.
3.
W związku z pkt.2 zachodzi pytanie czy to jedno gniazdo do którego będzie podłączona frezareczka wydzielić jako osobny obwód bez różnicówki? Z tego co wiem falownik może ją wyzwalać. Jeśli tak to czy mogę to jedno jedyne gniazdo uzerować (po staremu)? Nie będzie to przeszkadzało?
4.
Odnośnie tej żółto-zielonej żyły nie mam 100% pewności czy jest to na pewno podłączone PE. Teoretycznie powinno być skoro modernizowali instalacje na klatkach w bloku i doprowadzili ją do mieszkań. Ale w naszym kraju to różne cuda się zdarzają i może być tak, że ta żółta żyła jest sobie ot tak na zapas, a nigdzie nie podłączona. Wolę dmuchać na zimne.
Nie chciałbym się "pomylić" z tym wierząc, że mogę zamontować różnicówkę zamiast obecnego zerowania. Jedyne co podejrzałem to że na korytarzu w skrzynce z licznikiem jest ta żółta żyła podłączona zaciskiem do śruby metalowych drzwiczek skrzynki.
Jak najlepiej sprawdzić jakiego typu jest obecnie instalacja? Kogo kompetentnego zapytać? W spółdzielni czy u dostawcy energii? U dostawcy już mam wątpliwości bo na rachunku jest napisane że przed licznikiem jest zabezpieczenie 20A a fizycznie siedzi tam ETI C 25 (czyżby 25A a nie 20A ?). Wychodziło by na to, że guzik wiedzą co jest naprawdę. W spółdzielni wysłałem maila z zapytaniem jeszcze jak było ogłoszenie, że będzie modernizacja instalacji. Nawet nie raczyli odpowiedzieć. Jak się upewnić na 100%?
Póki się nie upewnię zostawiam zerowanie w gniazdkach, różnicówki nie montuje a tej żółtej żyły w ogóle nie ruszam.
Jakiś czas temu spółdzielnia wymieniła w bloku instalacje na klatkach schodowych i podłączyła ją w mieszkaniach do nowego typu bezpieczników (poprzednio były wkręcane).
W związku z tym ruszam wreszcie z tą wymianą starej aluminiowej 2 żyłowej instalacji w mieszkaniu na 3 żyłową miedzianą. Na pierwszy ogień idzie jeden pokój. Zakupiłem przewody 3x2,5 YDYp 750 i zanim zabiorę się za kucie ścian i podłączenie do rozdzielni miałbym do Was kilka zapytań.
1.
Obecnie są 3 jednakowe wyłączniki nadprądowe (1-oświetlenie całe mieszkanie, 2- gniazdka łazienka i kuchnia, 3- pozostałe gniazdka w mieszkaniu)
Są to dokładnie takie bezpieczniki ETIMAT 10 1P 10kA B 20A http://www.etipolam.com.pl/component/pr ... =002121717 (takie założyli podczas modernizacji).
20 A - prąd znamionowy
10 kA - zdolność wyłączeniowa
16 kA - Icu
B - charakterystyka wyzwalania
Docelowo zamontuje rozdzielnię z 12 gniazdami. Chcę rozdzielić zabezpieczenia na każde pomieszczenie z osobna (oddzielnie gniazdka, oddzielnie oświetlenia itd.) i dodatkowo oddzielne zabezpieczenie na gniazdko pod frezareczkę z mokrym chińczykiem 1,5 kW.
Czy zakupić pozostałe bezpieczniki identyczne jak wyżej? Czy radzicie zmienić na bezpieczniki o innych parametrach?
2.
W planach mam też montaż różnicówki, skoro pojawiła się "żółta żyła" doprowadzona do rozdzielni w mieszkaniu (póki co nie podłączona) a ja układał będę przewody 3 żyłowe w pokojach. Podłączyłbym ją dopiero gdy w całym mieszkaniu będzie już 3 żyłowa instalacja i gdy pozbędę się zerowania w gniazdkach.
Pytanie o jakich parametrach różnicówki szukać?
Na rachunku za prąd mam napisane: moc umowna 2,2 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 20A. Sprawdziłem w rozdzielni z licznikiem i siedzi tam ETIMAT 10 C 25, dokładnego nr katalogowego modelu i parametrów nie mogłem podejrzeć.
3.
W związku z pkt.2 zachodzi pytanie czy to jedno gniazdo do którego będzie podłączona frezareczka wydzielić jako osobny obwód bez różnicówki? Z tego co wiem falownik może ją wyzwalać. Jeśli tak to czy mogę to jedno jedyne gniazdo uzerować (po staremu)? Nie będzie to przeszkadzało?
4.
Odnośnie tej żółto-zielonej żyły nie mam 100% pewności czy jest to na pewno podłączone PE. Teoretycznie powinno być skoro modernizowali instalacje na klatkach w bloku i doprowadzili ją do mieszkań. Ale w naszym kraju to różne cuda się zdarzają i może być tak, że ta żółta żyła jest sobie ot tak na zapas, a nigdzie nie podłączona. Wolę dmuchać na zimne.
Nie chciałbym się "pomylić" z tym wierząc, że mogę zamontować różnicówkę zamiast obecnego zerowania. Jedyne co podejrzałem to że na korytarzu w skrzynce z licznikiem jest ta żółta żyła podłączona zaciskiem do śruby metalowych drzwiczek skrzynki.
Jak najlepiej sprawdzić jakiego typu jest obecnie instalacja? Kogo kompetentnego zapytać? W spółdzielni czy u dostawcy energii? U dostawcy już mam wątpliwości bo na rachunku jest napisane że przed licznikiem jest zabezpieczenie 20A a fizycznie siedzi tam ETI C 25 (czyżby 25A a nie 20A ?). Wychodziło by na to, że guzik wiedzą co jest naprawdę. W spółdzielni wysłałem maila z zapytaniem jeszcze jak było ogłoszenie, że będzie modernizacja instalacji. Nawet nie raczyli odpowiedzieć. Jak się upewnić na 100%?
Póki się nie upewnię zostawiam zerowanie w gniazdkach, różnicówki nie montuje a tej żółtej żyły w ogóle nie ruszam.