Strona 1 z 1

Dobór zasilacza

: 25 sty 2018, 11:06
autor: mathy1987
Witam, planuje budowę plotera frezujacego lecz budowę chcialbym zacząć od skompletowania elektroniki.
Płyta główna : SSK-MB2
Sterownik silnika krokowego – SSK-B04
Silnik krokowy 3 Nm 4 A

Moje pytanie jest następujące czy ktoś mógłby polecić gotowy zasilacz dobrze wspolgrajacy z wyżej wymienionym sprzętem

Re: Dobór zasilacza

: 29 sty 2018, 22:13
autor: atom1477
Ale silnik to chyba nie będzie jeden? Tylko 2 albo 3?
Napoisz na jakie napięcie są te silniki krokowe.
Od tego zależy napięcie jakie będzie potrzebne do zasilania.

Re: Dobór zasilacza

: 02 lut 2018, 08:51
autor: mathy1987
Witam, dzieki za odpowiedz. Silniki będą 3.
Myślałem o zastosowaniu tego modelu :
https://www.akcesoria.cnc.info.pl/81-au ... lep/128042

Re: Dobór zasilacza

: 02 lut 2018, 09:58
autor: atom1477
No potrzeba zasilacza o napięciu jakieś 60V i prądzie ze 20...25A.
Np. taki:
https://pl.aliexpress.com/item/1200W-60 ... 93811.html

Re: Dobór zasilacza

: 04 lut 2018, 19:10
autor: mathy1987
Wielkie dzieki za pomoc

Re: Dobór zasilacza

: 04 lut 2018, 19:49
autor: freerad
Tak super a nie pasowałoby to się dowiedzieć na jakie napięcie będą sterowniki - proponowane SSK-B04 to przerost formy nad treścią do tych silników?
Potem kolega kupi 545 podepnie pod proponowany zasilacz i 500zł pójdzie z dymem.
I po co te 20-25 A skoro 3 silniki razem wezmą 12

Re: Dobór zasilacza

: 05 lut 2018, 08:55
autor: atom1477
Silniki biorą 4A na fazę. Czyli jeden silnik łącznie do 6...8A. To razy 3 daje więcej niż 12A.
No i nikt nie będzie wymieniał sterownika na 545 bez zastanowienia się nad napięciem zasilania.

Re: Dobór zasilacza

: 06 lut 2018, 02:37
autor: Yarec
freerad pisze:3 silniki razem wezmą 12

kontra
atom1477 pisze:4A na fazę. Czyli jeden silnik łącznie do 6...8A

A to fragment dokumentacji: SSK-b04 EBMiA (chyba przez nikogo nieczytana ! ) - a nie każdy jest elektronikiem
==================
Źródło zasilania może mieć niższy prąd niż znamionowy silnika (zazwyczaj 50% ~ 70% prądu silnika). Wynika to z tego, że sterownik pobiera prąd z kondensatora zasilacza tylko w czasie gdy cykl PWM jest w stanie ON, a nie pobiera, gdy cykl jest w stanie OFF.
Tak więc średni pobór prądu ze źródła zasilania jest znacznie niższy niż prąd silnika. Na przykład dwa silniki 6 A mogą być bez problemu zasilane ze źródła o prądzie 9A.
Zasilanie kilku sterowników z jednego źródła zasilania jest dozwolone pod warunkiem, że źródło to posiada odpowiednią wydajność prądową.
Poniżej zamieszczono wzór na obliczenie wydajności prądowej źródła.
( Ilość silników × prąd znamionowy silnika) × 70% = prąd znamionowy źródła
Dorze jest dodać jakiś zapas mocy, czyli plus 5 - 10% wartości, która nam wyszła powyżej.
Obliczenie dla przykładu z tekstu powyżej:
(2 × 6 A) × 70% = 8,4 A
8,4 A × 1,1 = 9,24 A (10% więcej)

Aby uniknąć zakłóceń nie należy łączyć szeregowo sterowników do zasilacza.
Każdy sterownik powinien być podłączony osobnymi przewodami (równoległe podłączenie).
Wyższe napięcie zasilania pozwoli na osiągnięcie wyższej prędkości obrotowej kosztem większych zakłóceń i grzania się silnika.
Jeżeli nie jest wymagana wysoka prędkość należy użyć niższego napięcia.
Pozwoli to na zwiększenie niezawodności i żywotności układu.
===============
Wystarczy podmienić dane (a takie dylematy powtarzają się ustawicznie)

Re: Dobór zasilacza

: 06 lut 2018, 06:08
autor: upanie
Jak się to czyta to ma się wrażenie, że jest to z du** wytrzepane.
Raz, że najpierw sobie policz 70% a potem dorzuć jeszcze kolejne 10% :O No ja pier... genialne.
Dwa, że ok 20% oszczędności na wydajności zasilacza to du** nie urywa.

Re: Dobór zasilacza

: 06 lut 2018, 08:33
autor: atom1477
No i tam jest prąd silnika, a nie prąd fazy. Prądy silnika w tym przypadku to 8A a więc 70% z tego to 5.6A.
To x 3 daje 16.8A. Więcej niż 12A.