Strona 1 z 1
płyta i pytanie o piny kontrolne zasilania +15V i -15V
: 13 paź 2017, 19:06
autor: FROST1978
Mam awarię maszyny i serwis poprosił mnie o sprawdzenie na pinach czy jest napięcie.
Nie jestem elektronikiem z zawodu więc zaciekawiła mnie rzecz, czym się różni +15 od -15V bo takie mam piny. Oprócz tego są +24, 0V i 5V .
Tak więc na -15V miernik wskazuje +0,6V ,co to może oznaczać ? co może być uwalone ?
Dodam że na sąsiedniej płycie jest OK , -15V=-15V
: 13 paź 2017, 21:21
autor: marand68
Przede wszystkim to napięcie musisz mierzyć pomiędzy masą (GND) a pinem -15V.
Jeżeli tak mierzysz a miernik wskazuje co innego niż się spodziewasz, to zapewne coś nie gra

Zmierz to napięcie na wyjściu zasilacza bez obciążenia (odłączony od pozostałej części elektroniki) i zobacz co wskazuje. Jeśli będzie -15V to zasilacz jest OK. Wtedy dalej trzeba szukać na płycie, do której jest doprowadzone to napięcie.
: 13 paź 2017, 21:24
autor: strikexp
No to musisz sobie wbić do głowy jedną rzecz, nie ma czegos takiego jak napięcie, ale jest potencjał elektryczny.
Najłatwiej to zobrazować podając przykłady. Pomiędzy minusem a plusem bateri 1,5V masz +1,5V lub -1,5V zależnie jak mierzysz. Pomiędzy ziemią a chmurą burzowa masz tysiace woltów. A jeśli masz 3 kable gdzie jest +15V, 0V i -15V to pomiedzy +15V i 0V masz potencjał 15V. Ale pomiędzy kablami 15V i -15V masz potencjał aż 30V. Potencjał elektryczny jest różnicą napięcia pomiedzy dwoma punktami, stąd tzw zasilacze symetryczne, które mają napięcie X, ale podzielone na połowę dzięki czemu wystepuje napięcie +/- i punkt zerowy pośrodku.
: 16 paź 2017, 16:00
autor: piotr56
Witam
Nie wprowadzaj pytającego w błąd...
Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego, to z definicji.....
Jeśli pytający mierzy napięcie +15V lub -15V w punktach testowych płytki to są to punkty określone w stosunku do GND, w szczególności do AGND ( masa analogowa ).
Potencjał elektryczny może mieć dowolne źródło odniesienia, w szczególności zero w nieskończoności, czyli jednak mierząc różnicę potencjałów pomiędzy GND i +15V oraz -15V mierzymy napięcie elektryczne.
Pozdrawiam
: 17 paź 2017, 10:41
autor: FROST1978
OK, dzięki za zainteresowanie tematem.... z tego co wyczytałem z manuala, wychodzi na to, że może to być zasilacz, który jest osobny dla każdego napięcia, a przynajmniej dla -15v bo dla +15 jest osobny moduł (PowerUnit ) .
W manualu jest cała tabela napięć referencyjnych i punktów testowych, nie ma pomiaru pomiędzy -15, a +15.
Czyli jednak wina zasilacza - bezpiecznik spalony...