Podłączenie centralnego smarowania VOGEL

Na tym forum rozmawiamy o elektronice nie związanej bezpośrednio z tematem CNC

Autor tematu
pawelnoc111
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 2
Posty: 32
Rejestracja: 23 kwie 2017, 19:34
Lokalizacja: Z okolicy

Podłączenie centralnego smarowania VOGEL

#1

Post napisał: pawelnoc111 » 23 kwie 2017, 19:50

Witam.

Potrzebuje pomocy odnośnie podłączenia agregatu centralnego smarowania VOGEL MINI-1
takiego jak ten:
http://www.devcocorp.com/foreign/vogel_mini1kw2d.htm

http://www.vogel.us.com/

Podpoiłem zasilanie wg schematu ale chyba nie do końca działa tzn. na schemacie pisze ze należy podłączyć na WS pin. 2 zasilanie 24VDC a na tabliczce od agregatu jest tam pokazany prąd zmienny do podłączenia i jak podłącze prąd stały to mi zasilacz 230VAC/24VDC 2.5A zgłasza błąd.

Może ktoś wie jak podłączyć taki agregat poprawnie bo nie chcę czegoś spalić lub uszkodzić
Załączniki
20170423_192503.jpg
20170412_200043.jpg
20170412_200043.jpg (50.97 KiB) Przejrzano 3477 razy



Tagi:


gozdd
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 842
Rejestracja: 02 gru 2013, 19:21
Lokalizacja: Częstochowa

#2

Post napisał: gozdd » 26 kwie 2017, 19:57

1,2 i 3 nie ruszaj, to nie jest zasilanie. Jeśli chcesz, aby działał po naciśnięciu przycisku to podłącz 230VAC pod piny 4 i 5. Jeśli ma działać od razu po podłączeniu zasilania to pod 5 i 8. Oczywiście 6 i 7 muszą być zmostkowane ze sobą.


Autor tematu
pawelnoc111
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 2
Posty: 32
Rejestracja: 23 kwie 2017, 19:34
Lokalizacja: Z okolicy

Podłączenie centralnego smarowania VOGEL

#3

Post napisał: pawelnoc111 » 27 kwie 2017, 13:30

Podłączyłem jak pisałeś i działa, dzięki za pomoc

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat