Zabezpieczenie maszyny w przypadku utraty obrotów wrzeciona

Na tym forum rozmawiamy o elektronice nie związanej bezpośrednio z tematem CNC

Autor tematu
piotrp
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 2
Posty: 38
Rejestracja: 24 lip 2012, 23:52
Lokalizacja: Łódź

Zabezpieczenie maszyny w przypadku utraty obrotów wrzeciona

#1

Post napisał: piotrp » 17 gru 2016, 00:05

Witam serdecznie Szanownych Kolegów.

Przyszło mi na myśl takie zagadnienie a mianowicie:
Zatrzymać natychmiast posuw wszystkich osi w przypadku, gdy wrzeciono
z jakiegoś powodu straci obroty i zatrzyma się podczas pracy maszyny.
Może to być zatrzymanie poprzez przerwę w pracy posuwu - lub pewniej e-stopem.
Na razie wszystkie moje wrzeciona kręcą - ale strach pomyśleć gdyby któreś stanęło,
natomiast posuw podążałby dalej. Często zdarzało mi się odejść od pracującej maszyny.
Chcę zabezpieczyć maszynę w taki sposób że zastosuję czujnik śledzący obroty wrzeciona
np. odbiciowy CNY-70 bądź LTH-29 lub magneto-elektryczny, podłączony do układu przetwornika f/U np. LM-331 wraz z komparatorem włączającym np. równoległy do przycisku
e-stop przekaźnik.
Jeśli częstotliwość z czujnika zmaleje - to zmaleje również napięcie podawane z LM-331 spadnie do określonej niskiej wartości wtedy komparator uruchomi włączy wtedy e-stop.
Robiąc takie zabezpieczenie można być pewny że od takiej przygody się uchronimy.

Pozdrawiam
Piotr



Tagi:


pukury
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 7606
Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
Lokalizacja: kraków

#2

Post napisał: pukury » 17 gru 2016, 00:56

witam.
można też zrobić prościej - na cd4538 ( np ) .
w układzie z ponownym wyzwalaniem ( jakoś tak to się nazywa ) .
dokąd na określony pin będą dostarczane impulsy na innym będzie stan L a na drugim wejściu H.
jak impulsy zanikną - lub będą miały za niską częstotliwość - to stan na wyjściach się zmieni .
a dalej to już - piii albo ua ua ua .
pzd.
Mane Tekel Fares

Awatar użytkownika

clipper7
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 2379
Rejestracja: 06 sty 2007, 13:29
Lokalizacja: Poznań

#3

Post napisał: clipper7 » 17 gru 2016, 11:05

Jeżeli wrzeciono zasilane jest z falownika, to zwykle można przypisać jednemu z wyjść cyfrowych funkcję sygnalizacji określonej częstotliwości lub 0 częstotliwości (stop).
Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ


Autor tematu
piotrp
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 2
Posty: 38
Rejestracja: 24 lip 2012, 23:52
Lokalizacja: Łódź

#4

Post napisał: piotrp » 17 gru 2016, 20:26

Cześć

Obydwie Wasze rady są dobre.
W poniedziałek zamówię scalak o którym wspomniałeś Pukury
Co do wrzecion na falownikach jeszcze takich nie mam ale myśl
co do ich ochrony jest dobra i posłuży za rok jak uruchomię duży
ploterek X-1500mm; Y- 2500mm; Z-400mm i wrzeciono 1,5kW z falownikiem
Na razie co robię - to sprawdzam po kilku wykonanych obrazkach
stan techniczny moich wrzecion - i na razie nic nie pada.
Z montażem zabezpieczenia nie powinno być problemu ponieważ potrafię
jeszcze posługiwać się lutownicą mimo że jestem niestety mechanikiem.
Ostatnio bawiąc się w elektronika zbudowałem sustainer do gitary -
ponieważ na chałturach życzą sobie żeby grać do kotleta utwory
Carlosa Santany a mnie nie stać na cudo od Fernandesa.
Mój wytwór działa bardzo dobrze i jeśli ktoś będzie chciał to mu dam
na podobne ustrojstwo pewny przepis, który już zmuszony byłem
przerobić - przedłuża bez przesteru.

Pozdrawiam Was serdecznie na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
Piotr

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Elektronika ogólna”