Podłączenie maszyny z wtykiem 5 bolców do gniazda 4 bolce

Na tym forum rozmawiamy o elektronice nie związanej bezpośrednio z tematem CNC
Awatar użytkownika

Autor tematu
spol
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 3
Posty: 422
Rejestracja: 20 lut 2012, 21:13
Lokalizacja: Polska

Podłączenie maszyny z wtykiem 5 bolców do gniazda 4 bolce

#1

Post napisał: spol » 06 sie 2016, 15:33

Witam Kolegów
Mam takie pytanie - jak prawidłowo ( czy w ogóle się da) podłączyć do prądu frezarkę która
potrzebuje podłączenia we wtyczce bolców l1,l2,l3,p i n w momencie gdy na ścianie wisi
gniazdo z czterema otworami ? Znajomy podpowiada ,że należy połączyć P i N ale
chciałbym poprosić osoby z większą wiedzą o wypowiedz na ten temat.

Instalacja jest starego typu, część gniazd na ścianach jeszcze aluminiowych.

Dziękuję za informacje


Jak to sie nie da ?

Tagi:

Awatar użytkownika

bartuss1
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 8458
Rejestracja: 05 kwie 2006, 17:37
Lokalizacja: Kędzierzyn - Koźle
Kontakt:

#2

Post napisał: bartuss1 » 06 sie 2016, 15:58

możesz ale nie musisz, Pe to ochronny zwykle do wybijania róznicowki jesli znajdzie sie napiecie na obudowie
https://www.etsy.com/pl/shop/soltysdesign


jasiu...
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 5341
Rejestracja: 14 lip 2007, 19:02
Lokalizacja: Westfalia

#3

Post napisał: jasiu... » 06 sie 2016, 16:06

Do pięciobolcową wtyczkę włóż pięciobolcowe gniazdo (takie jak w przedłużkach), dalej pół metra kabla, na którego końcu jest czterobolcowa wtyczka. Nie wierzę, że nie zadziała, nie musisz mieć tego piątego bolca (uziemienie) podłączonego i maszyna będzie działać (zero w czterobolcowym gniazdku masz).

Awatar użytkownika

Autor tematu
spol
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 3
Posty: 422
Rejestracja: 20 lut 2012, 21:13
Lokalizacja: Polska

#4

Post napisał: spol » 07 sie 2016, 14:10

jasiu... pisze:Do pięciobolcową wtyczkę włóż pięciobolcowe gniazdo (takie jak w przedłużkach), dalej pół metra kabla, na którego końcu jest czterobolcowa wtyczka. Nie wierzę, że nie zadziała, nie musisz mieć tego piątego bolca (uziemienie) podłączonego i maszyna będzie działać (zero w czterobolcowym gniazdku masz).
Moze powiem jak to wygląda - gniazdo w ścianie ma 4 otwory - l1,l2,l3 i zielono żółty
Z maszyny wychodzi przewód pięcio żyłowy - trzy czarne L , niebieski N i zółto zielony P.

I tak - jeśli podłącze zielonożółty z maszyny do zielonożółtego na scianie to po przekręceniu hebla nic się nie dzieje. Wrzeciona nie jestem w stanie odpalić (nie działają styczniki).
Jeśli podłącze niebieski z maszyny do zielono żółtego na ścianie , zapala się dioda w zasilaczu 30W widocznym na zdjęciu Po ręcznym wciśnięciu przycisku na styczniku na dole ,uruchamia się płyta ze sterownikami ,słychać prace innych styczników. Wrzeciona nadal nie mogę odpalić ,obwiniam tu brak podłączonego zielono żółtego ale mogę sie mylić.

Proszę wybaczyć język i używanie kolorów. Myślę że tak łatwiej zobrazować sytuację.
Nie próbowałem mostkować zielono żółtego z niebieskim ze względu na obawę uszkodzenia. Tutaj też wychodzą moje braki w wiedzy.

Maszyna to frezarka przerobiona na cnc. Wstawiam zdjęcia szafy ,żeby było widać jak to wygląda. Pytanie brzmi - jak prawidłowo z gniazda czterobolcowego wyizolować osobne P i N. Czy w ogóle jest to możliwe ?
Na zdjęciach widać przewód pięciożyłowy wchodzący przez dławnice na dole szafy, następnie idący do rozdzielacza i dalej na styczniki.

https://drive.google.com/open?id=0B-KMn ... TFRbmpVbVU
https://drive.google.com/open?id=0B-KMn ... ERrSHdvLWM
https://drive.google.com/open?id=0B-KMn ... zZxZE5fT1U
https://drive.google.com/open?id=0B-KMn ... y1DTE5lQ28
https://drive.google.com/open?id=0B-KMn ... zJVcWZiNk0
https://drive.google.com/open?id=0B-KMn ... GRzNmlpNW8
Jak to sie nie da ?


jasiu...
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 5341
Rejestracja: 14 lip 2007, 19:02
Lokalizacja: Westfalia

#5

Post napisał: jasiu... » 07 sie 2016, 16:30

o zielonożółtym zapomnij na razie. Interesuje cię niebieski (zero). Do pozostałych podłączasz fazy (jak się np. pompka kręci odwrotnie, zamień dwie fazy miejscami).

Teoretycznie nie powinieneś niebieskiego z zielonożółtym łączyć (nic sie nie stanie), ale jak chcesz, to połącz, bo one i tak przed skrzynką z bezpiecznikami są połączone. Ale rozdzielono je, żebyś mógł stosować bezpieczniki różnicowo prądowe. Po prostu wtedy wywala bezpiecznik, jak zamiast wracać przez niebieski, jakaś faza trafia na żółtozielony (jest przebicie na obudowę, np. coś lekko zawilgotniało). Poza tym się nie martw.

Aha - całość najlepiej zrobić "na przedłużce", bez rozwalania czy to gniazda na ścianie, czy wtyczki w maszynie.


ma555rek
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1214
Rejestracja: 15 paź 2007, 00:45
Lokalizacja: nie ważne

#6

Post napisał: ma555rek » 07 sie 2016, 19:43

spol pisze: Znajomy podpowiada ,że należy połączyć P i N ale
chciałbym poprosić osoby z większą wiedzą o wypowiedz na ten temat.

Instalacja jest starego typu, część gniazd na ścianach jeszcze aluminiowych.
Połącz we wtyczce niebieski z żółtozielonym i razem do bolca N. Albo mostek miedzy tymi przewodami w szafie na listwie kabla zasilającego
Bezwarunkowo obudowa maszyny musi być podłączona do zera sieci jeżeli ta jest czterożyłowa.
bartuss1 pisze: Pe to ochronny zwykle do wybijania róznicowki jesli znajdzie sie napiecie na obudowie
a jak nie jest podłaczony to wybija obsługę albo rozum u doradzajacych
jasiu... pisze:maszyna będzie działać (zero w czterobolcowym gniazdku masz).
tyle że bez podłczonego zerowania korpusu maszyny - uwaga jak wyżej dla Bartusa

Wy obaj pozostańcie przy dotychczasowym poradnictwie - narost na nożu i amatorska budowa maszyn i "użądzeń"
Pasjonat


jasiu...
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 5341
Rejestracja: 14 lip 2007, 19:02
Lokalizacja: Westfalia

#7

Post napisał: jasiu... » 07 sie 2016, 20:03

No widzisz marek, nie czytasz.

Gościu ma wychodzącą z maszyny wtyczkę pięciobolcową, a ty mu każesz " mostek miedzy tymi przewodami w szafie na listwie kabla zasilającego". Ja bym (może maszyna jest na gwarancji) nie grzebał w szafie, ale podłączył tak, jak to się robi. Kupuję takie gniazdo: http://sklep-elektron.com/gniazdo-silow ... id892.html i taką wtyczkę: http://sklep-elektron.com/wtyka-silowa- ... id886.html. Biorę kawałek kabla czterożyłowego, łączę z wtyczką normalnie, a w gnieździe łączę niebieski z uziemieniem. Bez kombinacji i wszystko działa. Przecież do żółtozielonego wszystko w maszynie już jest podłączone, a mostek jest we wtyczce.

Naprawdę miałem dozorowe!


ma555rek
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1214
Rejestracja: 15 paź 2007, 00:45
Lokalizacja: nie ważne

#8

Post napisał: ma555rek » 07 sie 2016, 20:12

jasiu... pisze:No widzisz marek, nie czytasz.
To ja nie czytam???? :wink:
ma555rek pisze:Połącz we wtyczce niebieski z żółtozielonym i razem do bolca N.


[ Dodano: 2016-08-07, 20:17 ]
Jasiu, w opisach technicznych brak jednego słowa lub frazy przeinacza całkowicie pierwotny sens wypowiedzi
Pasjonat

Awatar użytkownika

Autor tematu
spol
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 3
Posty: 422
Rejestracja: 20 lut 2012, 21:13
Lokalizacja: Polska

#9

Post napisał: spol » 07 sie 2016, 20:44

ma555rek pisze:Bezwarunkowo obudowa maszyny musi być podłączona do zera sieci jeżeli ta jest czterożyłowa.
Czy chodzi o sytuacje gdy w mierniku przełączam na badanie przejścia , jedna sonda do korpusu maszyny a druga do niebieskiego i w efekcie widze (słysze) ,że jest to połączone ?


Maszyna nie jest na gwarancji , to stary bridgeport interact przerobiony na cnc.
Obrazek
Jak to sie nie da ?


ma555rek
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1214
Rejestracja: 15 paź 2007, 00:45
Lokalizacja: nie ważne

#10

Post napisał: ma555rek » 07 sie 2016, 21:07

Czy chodzi o sytuacje gdy w mierniku przełączam na badanie przejścia , jedna sonda do korpusu maszyny a druga do niebieskiego i w efekcie widze (słysze) ,że jest to połączone ?
TAK!
spol pisze:Maszyna nie jest na gwarancji
zdjęcia części elektrycznej świadczą o dużej desperacji przerabiającego. Niechlujstwo to pierwsze określenie dla takiego wykonania.
Pasjonat

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat