Strona 1 z 1

Autotransformator ?

: 30 cze 2015, 17:01
autor: gigipawel
Witam.

Mam komplet serw (3x400W 11A) na napięcie 100-115VAC.
W domu posiadam autotransformator 2,5kVA, Imax = 10A i chciałaby zasilić nim serwowzmacniacze.

Czy są jakieś niebezpieczeństwa oprócz przypadkowej zmiany napięcia ze stosowania autotransformatora ?

: 30 cze 2015, 18:59
autor: diodas1
Główne niebezpieczeństwo to brak izolacji galwanicznej między wyjściem a wejściem autotransformatora

: 30 cze 2015, 22:07
autor: gigipawel
A są jakieś zabezpieczenia żeby wyłączyć natychmiast zasilanie gdy podskoczy do 120vAC ?