markcomp77 pisze:pomiar analogowy z wspomnianą dokładnością 10bitów wymaga dużej "czystości" toru analogowego...
właściwej kompensacji temperaturowej aby wyniki nie płynęły... itd...
słowem - trzeba uważnie przeczytać noty katalogowego dobrego wzmacniacza operacyjnego... i zgodnie z nimi postępować....
Jeżeli chce kolega zmierzyć ciśnienie tanim kosztem to najlepiej kupić gotowy przetwornik pracujący w tzw. pętli prądowej, Jak to ma być klasy 0.5% to nie będzie problemu.
W domowych warunkach mozna próbować uzywać przetworniko motoroli, bywają z kpmpensacją temperaturową.
Robienie w domu układu do pomiaru ciśnienia o klasie lepszej niz 0.5% jest abstrakcją , chyba ze w moim domu. Do tego trzeba mieć:
1. Dobry układ pomiarowy robionego przetwornika , najlepiej na przetworniku 24bit.
2. Algorytmy kompensacji temperaturowej
3. Automatyczne stanowisko do zadawania temperatury i ciśnienia ( to ma chyba firma Aplisens i ja ) oraz pomiaru i przeliczania.
Przetwornik ciśnienia dzielimy w zasadzie na dwa rodzaje, różnicowy i absolutny.
Absolutny to taki co z jednej strony ma ciśnienie medium a z drugiej coś bliskie próżni.
Różnicowy ma z jednej strony ciśnienie jednego medium a z drugiej drugiego medium.
Ale są też rozwiązania gdzie używa się dwóch różnicowych przetworników ciśnienia a różnicę wyznacza się matematycznie.
Jeżeli kolega ma kasę to kupić gotowy przetwornik ciśnienia z wyjściem RS485 i problem z głowy. ( Keller , Aplisens)
Ale jak ma to być układ przetwornik wyświetlacz to kupić jedno i drugie w pętli prądowej , ustawić skalę i zapomnieć.
lub manometr elektroniczny
http://www.manometry24.pl/pl/katalog/pr ... _cisnienia