Wywala roznicowke

: 09 cze 2012, 07:30
autor: maz
Witam.
Mam maly aczkolwiek wkurzajacy problem.
Mam nowa instalacje elektryczna, jeszcze folia na tablicy rozdzielczej wisi ;-)
Wszystko ladnie pieknie, ale wywala mi roznicowke na gniezdzie, do ktorego podpieta jest szlifierka do plaszczyzn.
Zlikwidowalem chyba wszystkie mostki zera i ziemii. Nie wiem co jest, bo wywala mi ta roznicowke raz na jakis czas. Maszyna normalnie pracuje np z pol godziny i jest ok. Jak wszystkie inne maszyny gasna to jest problem.

: 09 cze 2012, 08:19
autor: Piotr Rakowski
Jeśli silnik tej szlifierki jest napędzany falownikiem to do systemów z falownikami (szczególnie, gdy na wejściu do falownika zastosujesz filtr EMC) stosuje się specjalne wyłączniki różnicowe. Miałem kiedyś podobny problem - wywalało nie przy włączeniu, a przy wyłączaniu maszyny.

: 09 cze 2012, 18:18
autor: markcomp77
falowniki i serva większej mocy, przyłączane bezpośrednio do sieci zazwyczaj wywalają "domowe" różnicówki.... potrzebne są wtedy tzw. przemysłowe różnicówki

: 09 cze 2012, 19:39
autor: Arkady90
a no dokaldnie jak kol. markcomp mowi, sa roznicowki 30mA, 100mA i 300mA, do tego sa rozne czasy reakcji (do 0.4 s). Bodajze 30mA stosuje sie do ochrony przeciwporazeniowej, a 300mA do ochrony przeciwpozarowej.

A kolega maz jaka ma zainstalowana?

No i kwestia filtru EMC, jezeli musi byc filtr EMC i roznicowka, to dobrze zeby filtr EMC mial maly prad uplywnosci (leakage current).


Wiecej o filtrze EMC (falownikowym) dla roznicowek mozna poczytac w tym pdf

http://www.schaffner.com/en/downloads/f ... s-rcd.html

Arek

: 09 cze 2012, 23:28
autor: Yogi_
Arkady90 pisze:a no dokaldnie jak kol. markcomp mowi, sa roznicowki 30mA, 100mA i 300mA
Kolega markcomp mówi raczej, że są różnicówki na różne kształty napięć. W poniedziałek mogę podać jaką zastosowaliśmy do zasilania sieci komp. m. in. UPS'a 3kW, bo na "zwykłych" wywalało.

: 12 cze 2012, 14:32
autor: maz
Witam.
Mam instalacje przygotowana pod "ciezki sprzet"
Roznicowka przemyslowa, sprawdze dzisiaj.
Problem roazwiazalem
Mialem 2 mostki na tej szlifierce zrobione, i jeden odpialem, a drugi nie.
Potem jak znalazlem drugi, to jak zaczalem przepinac, to telefon zadzwonil i zapomnialem kabla wyjac.
Potem poskrecalem, przekonany, ze wyjalem kabel. ;-(
Coz, po 3 godziny snu dziennie to troche malo.

: 05 lip 2012, 21:40
autor: Andrzej 40
Yogi_ pisze:
Arkady90 pisze:a no dokaldnie jak kol. markcomp mowi, sa roznicowki 30mA, 100mA i 300mA
Kolega markcomp mówi raczej, że są różnicówki na różne kształty napięć. W poniedziałek mogę podać jaką zastosowaliśmy do zasilania sieci komp. m. in. UPS'a 3kW, bo na "zwykłych" wywalało.
A jakie "kształty" napięć możemy mieć w sieci? Bo rożnicówki są bezpiecznikami sieciowymi. Kol. markomp pisze to co widać - są różnicówki na różne PRĄDY róznicowe.

: 05 lip 2012, 22:11
autor: Yogi_
Andrzej 40 pisze:A jakie "kształty" napięć możemy mieć w sieci?
A choćby sinus i "prostokątny" sinus :-) Piszę to bardziej pod kątem serwerowni, w której zastosowaliśmy wypaśną różnicówkę, jutro cyknę zdjęcie i załączę albo choć podam typ. Z tym, że myśmy napięcie brali z falownika 4 kW, który ten sinus to taki nie bardzo :-)
Po za tym z punktu widzenia sieci zasilacz komputerowy jest odbiornikiem prostokątnym (przynajmniej te standardowe) i osobiście to w ZUS-ach itp biurowcach popowieszał liczniki mocy biernej :-) "letko" by się zdziwili :-)

: 05 lip 2012, 23:10
autor: Andrzej 40
Yogi_ pisze:
Andrzej 40 pisze:A jakie "kształty" napięć możemy mieć w sieci?
A choćby sinus i "prostokątny" sinus :-) Piszę to bardziej pod kątem serwerowni, w której zastosowaliśmy wypaśną różnicówkę, jutro cyknę zdjęcie i załączę albo choć podam typ. Z tym, że myśmy napięcie brali z falownika 4 kW, który ten sinus to taki nie bardzo :-)
Po za tym z punktu widzenia sieci zasilacz komputerowy jest odbiornikiem prostokątnym (przynajmniej te standardowe) i osobiście to w ZUS-ach itp biurowcach popowieszał liczniki mocy biernej :-) "letko" by się zdziwili :-)
Z punktu widzenia sieci zasilacz komputerowy jest odbiornikiem pobierającym prąd impulsowo i wcale nie o kształcie prostokątnym. Tak samo falownik. Oba urządzenia pobierają prąd doładowania kondensatora w momencie kiedy napięcie sinusoidy z sieci przekroczy napięcie na kondensatorze za prostownikiem. A to, że napiecie z falownika nie jest typową sinusoidą wynika z zasady działania falownika.

: 09 lip 2012, 19:40
autor: Leoo
Andrzej 40 pisze:Z punktu widzenia sieci zasilacz komputerowy jest odbiornikiem pobierającym prąd impulsowo i wcale nie o kształcie prostokątnym. Tak samo falownik. Oba urządzenia pobierają prąd doładowania kondensatora w momencie kiedy napięcie sinusoidy z sieci przekroczy napięcie na kondensatorze za prostownikiem. A to, że napiecie z falownika nie jest typową sinusoidą wynika z zasady działania falownika.
Z punktu widzenia przepisów zasilacz komputera czy falownika powinien posiadać PFC, które zabezpiecza przed powstawaniem zniekształceń napięcia sieci. Producenci chwalą się tym skrótem, więc warto sprawdzić oznaczenia posiadanego sprzętu.