Strona 1 z 2
Wywala roznicowke
: 09 cze 2012, 07:30
autor: maz
Witam.
Mam maly aczkolwiek wkurzajacy problem.
Mam nowa instalacje elektryczna, jeszcze folia na tablicy rozdzielczej wisi

Wszystko ladnie pieknie, ale wywala mi roznicowke na gniezdzie, do ktorego podpieta jest szlifierka do plaszczyzn.
Zlikwidowalem chyba wszystkie mostki zera i ziemii. Nie wiem co jest, bo wywala mi ta roznicowke raz na jakis czas. Maszyna normalnie pracuje np z pol godziny i jest ok. Jak wszystkie inne maszyny gasna to jest problem.
: 09 cze 2012, 08:19
autor: Piotr Rakowski
Jeśli silnik tej szlifierki jest napędzany falownikiem to do systemów z falownikami (szczególnie, gdy na wejściu do falownika zastosujesz filtr EMC) stosuje się specjalne wyłączniki różnicowe. Miałem kiedyś podobny problem - wywalało nie przy włączeniu, a przy wyłączaniu maszyny.
: 09 cze 2012, 18:18
autor: markcomp77
falowniki i serva większej mocy, przyłączane bezpośrednio do sieci zazwyczaj wywalają "domowe" różnicówki.... potrzebne są wtedy tzw. przemysłowe różnicówki
: 09 cze 2012, 19:39
autor: Arkady90
a no dokaldnie jak kol. markcomp mowi, sa roznicowki 30mA, 100mA i 300mA, do tego sa rozne czasy reakcji (do 0.4 s). Bodajze 30mA stosuje sie do ochrony przeciwporazeniowej, a 300mA do ochrony przeciwpozarowej.
A kolega maz jaka ma zainstalowana?
No i kwestia filtru EMC, jezeli musi byc filtr EMC i roznicowka, to dobrze zeby filtr EMC mial maly prad uplywnosci (leakage current).
Wiecej o filtrze EMC (falownikowym) dla roznicowek mozna poczytac w tym pdf
http://www.schaffner.com/en/downloads/f ... s-rcd.html
Arek
: 09 cze 2012, 23:28
autor: Yogi_
Arkady90 pisze:a no dokaldnie jak kol. markcomp mowi, sa roznicowki 30mA, 100mA i 300mA
Kolega markcomp mówi raczej, że są różnicówki na różne kształty napięć. W poniedziałek mogę podać jaką zastosowaliśmy do zasilania sieci komp. m. in. UPS'a 3kW, bo na "zwykłych" wywalało.
: 12 cze 2012, 14:32
autor: maz
Witam.
Mam instalacje przygotowana pod "ciezki sprzet"
Roznicowka przemyslowa, sprawdze dzisiaj.
Problem roazwiazalem
Mialem 2 mostki na tej szlifierce zrobione, i jeden odpialem, a drugi nie.
Potem jak znalazlem drugi, to jak zaczalem przepinac, to telefon zadzwonil i zapomnialem kabla wyjac.
Potem poskrecalem, przekonany, ze wyjalem kabel. ;-(
Coz, po 3 godziny snu dziennie to troche malo.
: 05 lip 2012, 21:40
autor: Andrzej 40
Yogi_ pisze:Arkady90 pisze:a no dokaldnie jak kol. markcomp mowi, sa roznicowki 30mA, 100mA i 300mA
Kolega markcomp mówi raczej, że są różnicówki na różne kształty napięć. W poniedziałek mogę podać jaką zastosowaliśmy do zasilania sieci komp. m. in. UPS'a 3kW, bo na "zwykłych" wywalało.
A jakie "kształty" napięć możemy mieć w sieci? Bo rożnicówki są bezpiecznikami sieciowymi. Kol. markomp pisze to co widać - są różnicówki na różne PRĄDY róznicowe.
: 05 lip 2012, 22:11
autor: Yogi_
Andrzej 40 pisze:A jakie "kształty" napięć możemy mieć w sieci?
A choćby sinus i "prostokątny" sinus

Piszę to bardziej pod kątem serwerowni, w której zastosowaliśmy wypaśną różnicówkę, jutro cyknę zdjęcie i załączę albo choć podam typ. Z tym, że myśmy napięcie brali z falownika 4 kW, który ten sinus to taki nie bardzo

Po za tym z punktu widzenia sieci zasilacz komputerowy jest odbiornikiem prostokątnym (przynajmniej te standardowe) i osobiście to w ZUS-ach itp biurowcach popowieszał liczniki mocy biernej

"letko" by się zdziwili

: 05 lip 2012, 23:10
autor: Andrzej 40
Yogi_ pisze:Andrzej 40 pisze:A jakie "kształty" napięć możemy mieć w sieci?
A choćby sinus i "prostokątny" sinus

Piszę to bardziej pod kątem serwerowni, w której zastosowaliśmy wypaśną różnicówkę, jutro cyknę zdjęcie i załączę albo choć podam typ. Z tym, że myśmy napięcie brali z falownika 4 kW, który ten sinus to taki nie bardzo

Po za tym z punktu widzenia sieci zasilacz komputerowy jest odbiornikiem prostokątnym (przynajmniej te standardowe) i osobiście to w ZUS-ach itp biurowcach popowieszał liczniki mocy biernej

"letko" by się zdziwili

Z punktu widzenia sieci zasilacz komputerowy jest odbiornikiem pobierającym prąd impulsowo i wcale nie o kształcie prostokątnym. Tak samo falownik. Oba urządzenia pobierają prąd doładowania kondensatora w momencie kiedy napięcie sinusoidy z sieci przekroczy napięcie na kondensatorze za prostownikiem. A to, że napiecie z falownika nie jest typową sinusoidą wynika z zasady działania falownika.
: 09 lip 2012, 19:40
autor: Leoo
Andrzej 40 pisze:Z punktu widzenia sieci zasilacz komputerowy jest odbiornikiem pobierającym prąd impulsowo i wcale nie o kształcie prostokątnym. Tak samo falownik. Oba urządzenia pobierają prąd doładowania kondensatora w momencie kiedy napięcie sinusoidy z sieci przekroczy napięcie na kondensatorze za prostownikiem. A to, że napiecie z falownika nie jest typową sinusoidą wynika z zasady działania falownika.
Z punktu widzenia przepisów zasilacz komputera czy falownika powinien posiadać PFC, które zabezpiecza przed powstawaniem zniekształceń napięcia sieci. Producenci chwalą się tym skrótem, więc warto sprawdzić oznaczenia posiadanego sprzętu.