Strona 1 z 1

Do czego służy shutdown w układach IR2110 i IR2113

: 11 lut 2011, 16:31
autor: arek5959
Tłumaczyłem datasheet i noty tych układów. Dowiedziałem się tylko że SD czyli shutdown to wejście cyfrowe.
Czy można zaaplikować tą nóżkę jako zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe? Gdzieś wyczytałem że na podobnym układzie wystarczy podać napięcie około 1V na nóżkę SD i układ IR2113 zatrzymuje pracę.
Jeśli jestem w błędzie to proszę mnie poprawić.

: 19 lut 2011, 13:24
autor: SQ3VAZ
Witam.
SD jest wejsciem logicznym odpowiedzialnym za "dezaktywacje ukladu". Poziomy napiec na tym wejsciu sa powiazane z poziomami sterowania calej logiki i podane w tabeli w datasheet. Wejscie dziala na zbocza impulsu sterujacego i wylacza uklad przy zboczu narastajacym. Zobrazowane jest to w sheet'cie na stronie 6 - rys.1 i rys.5.
Wejscie dobre do pracy jako olement wykonawczy dla ukladow nadzorujacych pod warunkiem, ze mozemy uwzglednic zwloke zadzialania wskazana przez producenta jako tsd.
Datasheet w zalaczniku - jakby ktos potrzebowal zajrzec.
Przepraszam, ale nie mam polskich znakow.
Pozdrawiam.