Strona 1 z 3
Transformator 3 fazowy ( z 3 toroidów) jak jest to zrobione?
: 26 cze 2009, 14:23
autor: djkrzychu91
witam chciałem sie dowiedziec jak zrobic transformator oto link
jak on jest złożony???
i jesli bym potrzebował transformator taki 3 fazowy na wejsciu 3x 230V i wyjsciu 3x 40V o mocy 4000VA i 240A. I czy moc jest rozdzielona na poszczególne 3 toroidy czy jak to jest zrobione??? i czy przez środek toroidów jest tam rurka łacząca to czy tylko sruba i i podkłaki
http://www.elti.pl/movie/movie15.swf i przez nią śrube przechodzacą?????
: 26 cze 2009, 20:03
autor: SQ3VAZ
Tego typu kombinacja jak na zdjęciu to trzy osobne trafa. Piszesz o zasilaniu 3x230V czyli zakładam, że planujesz podłączyć uzwojenia w gwiazdę. Rdzenie transformatorów nie są sprzężone magnetycznie, tak więc do ich połączenia wystarczy traf śrubą. Nie bardzo rozumiem wymagania odnośnie mocy. Jak nie patrzyć 40V x 240A = 9600VA. ??? .
Czy mówimy o trzech takich "wyjściach", czy na wtórnym wisi prostownik i z niego będzie zasilane urządzenie i to ono potrzebuje te 240A? To robi różnice.
: 27 cze 2009, 00:17
autor: djkrzychu91
jak cos to trafo ma byc do spawarki mig zakres regulacji pradu od 20A do 200A. I jeden facet napisal mi z emusze miec napewno trafo 2x230 wejscie i wyjscie 3x40V 240A i mocy 4000VA wiec nie wiem jak takie trafo zrobic
[ Dodano: 2009-06-27, 00:25 ]
do tego allegrowicz zaoferowal mi elektronike i jakis regulator tyrystorowy tak bynajmniej mi sie wydaje
: 27 cze 2009, 11:01
autor: SQ3VAZ
Patrz na moc obliczoną powyżej. Te 40 V z trafa to trochę dużo. Zakładając, że za trafem stoi prostownik na 6 diodach utrzymujemy wówczas coś ponad 90 V stałego. Jeżeli 40V potrzebne jest już za prostownikiem, to uzwojenia wtórne traf powinny mieć coś ok. 17V. I tak zakładając wszystko prawie się zgadza, 17V x 240 A = 4080VA.
Zajrzyj do załącznika - rozpatrują tam zależności dla trzech różnych układów trójfazowych.
: 27 cze 2009, 13:29
autor: djkrzychu91
: 27 cze 2009, 14:47
autor: SQ3VAZ
Nasuwa mi się pytanie? Dlaczego toroidalne? Na aukcjach w "Firma i Przemysł" stoją piękne trafo 3f o napięciach 26, 42 ..V i różnych mocach. Prostsza i tańsza droga. Podejrzewam, że za cenę 3 traf toroidalnych na ten rząd mocy spokojnie kupiłbyś całą spawarkę. Chyba warte przemyślenia.
Co do przedstawionej elektroniki - nie miałem w ręku to nie powiem. Regulator ładnie opisany, ale cały prostownik i tak trzeba wykonać samemu. Dla optymalnego wykorzystania trafa 6 tyrystorów.
Trochę głęgoka woda.....
: 27 cze 2009, 15:06
autor: djkrzychu91
on tylko pow ze trzeba to tak mis ie wydaje i pow ze 4 diody i 3 tyrystory
: 27 cze 2009, 18:56
autor: SQ3VAZ
Jakoś dziwnie z tymi diodami i tyrystorami. Gość na Allegro twierdzi, że może wysłać min. instrukcję podłączenia. Chciałbym zobaczyć taki prostownik. Jeżeli chodzi o prostowniki sterowane do prostych traf z pojedyńczymi uzwojeniami wtórnymi, to rozumiem trzy tyrystory w prostowniku półokresowym i 6 tyrystorów w układzie półmostkowym.
A tą spawarkę składać chcesz wg jakiegoś "publikowanego" projektu, czy też może jakiś własny patent?
: 28 cze 2009, 11:46
autor: djkrzychu91
normalnie wlasny napisalem do niego i i powiedzialem mu zeby mial zakres od 20A do 200A i zaoferowal mi te plytki 2 i pow ze trzeba osprzet i diody i tyrystory no i trafo
: 28 cze 2009, 12:02
autor: cnc3d
Startowy prąd udarowy transformatorów toroidalnych jest tak wysoki, że do tego zastosowania się nie nadają. Wszystkie spawarki mają zwykłe trafa blaszane (o ile nie są inwerterowe.)