transor toroidalny 2x30VAC szeregowo

: 21 cze 2023, 17:52
autor: Jankes1982
Czesc,

Posiadam transformator toroidalny 400VA/230V - 2x30V.
Na stronie sponsora forum pokazano ze można podłączyć rownolegle.

Obrazek

podłączyłem czerwony pary 1 do czarnego pary 2 i transformator w 2 sekundy sie konkretnie zagrzał. Co zrobiłem źle?
Z góry dziękuję za pomoc.

Re: transor toroidalny 2x30VAC szeregowo

: 21 cze 2023, 18:21
autor: Robert_K
W tytule tematu jest, że chcesz łączyć szeregowo, w opisie piszesz o połączeniu równoległym. To w końcu jak chcesz go połączyć?

Pozdrawiam.

Re: transor toroidalny 2x30VAC szeregowo

: 21 cze 2023, 18:29
autor: Jankes1982
Równolegle, sorry, z nerwow sie pomyliłem. Zapłaciłem 380pln za trafo ktorego chyba nie umiem podłączyć.

Re: transor toroidalny 2x30VAC szeregowo

: 21 cze 2023, 18:57
autor: Steryd
Spróbuj odwrotnie. Jeśli kolorki kabelków nie odpowiadają kierunkowi nawinięcia cewek, to zrobiłeś kuchenkę indukcyjną ;)

Re: transor toroidalny 2x30VAC szeregowo

: 21 cze 2023, 19:39
autor: pukury
Hej.
To może podłącz przez - żarówkę ( starą żarnikową ) . żelazko , czajnik elektryczny.
Oczywiście - szeregowo.
pzd.

Re: transor toroidalny 2x30VAC szeregowo

: 21 cze 2023, 21:45
autor: pitsa
Jest bateryjny sposób na test prawidłowości podłączenia równoległego.
Chwyć końce przewodów transformatora po stronie 230V i poproś kogoś aby po stronie połączenia równoległego przyłączył jakąś bateryjkę (płaskie baterie były kiedyś do tego dobre). Jeśli poczujesz to połączyłeś dobrze. ;-)
Inny wariant tego eksperymentu to podłączyć bateryjkę, chwycić kable i zrobić coś żeby bateria sama się odłączyła. Ale lepszy jest wariant z osobą przeszkoloną do reanimacji. :D

Re: transor toroidalny 2x30VAC szeregowo

: 21 cze 2023, 22:35
autor: grg12
Tak pi razy oko - jeśli producent poprawnie oznaczył przewody zwarłeś wyjścia obu uzwojeń, jeśli producent niepoprawnie oznaczył końcówki - połączyłeś oba uzwojenie szeregowo a następnie zwarłeś wyjście :)
Masz jakiś multimetr? Nawet najprostszy?

Re: transor toroidalny 2x30VAC szeregowo

: 21 cze 2023, 23:38
autor: Robert_K
Jeśli nie chcesz się bawić w zgadywanki to na oba uzwojenia daj osobne mostki prostownicze i połącz za mostkami plus z plusem i minus z minusem. Rozwiązanie o tyle droższe że musisz kupić dwa mostki a nie jeden, ale za to podłączenie o wiele prostsze.

Pozdrawiam.

Re: transor toroidalny 2x30VAC szeregowo

: 22 cze 2023, 08:26
autor: atom1477
Najpierw podłącz uzwojenia szeregowo żeby zidentyfikować końcówki uzwojeń. W ten sposób nie da się nic spalić (o ile wcześnie będziesz wiedział które przewody są z którego uzwojenia). Błędne podłączenie jedynie da napięcie wyjściowe bliskie 0.

Re: transor toroidalny 2x30VAC szeregowo

: 22 cze 2023, 08:59
autor: pitsa
Zatem rysunek jest niezgodny ze sposobem nawinięcia. W rzeczywistości kolor, np. czerwony, oznacza początek uzwojenia. Dla połączenia równoległego łączymy te same kolory.

Podsumowując, albo ten rysunek należy całkiem poprawić, albo dać twoją praktyczną radę, albo jedno i drugie:
Obrazek