Witam
Jak w waszych zakładach rozwiązany jest problem krótkich przerw w dostawie prądu?
Ostatnio miałem dwu sekundową przerwe przez co maszyna się wyłączyła i spaprała detal..
Jak temu zapobiec?
Zasilanie awaryjne/ przerwy w dostawie prądu
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 24
- Rejestracja: 01 lut 2020, 07:28
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 5773
- Rejestracja: 14 lip 2007, 19:02
- Lokalizacja: Westfalia
Re: Zasilanie awaryjne/ przerwy w dostawie prądu
Naprawdę duża firma i problem nie jest rozwiązany. Do UPS jest podłączona maszyna pomiarowa i jest to uzasadnione. Obrabiarki nie są nijak zabezpieczone. Ktoś obliczył, że dodatkowe zabezpieczenie byłoby droższe, niż ewentualne straty, związane z przypadkowym odłączeniem zasilania.
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 593
- Rejestracja: 12 wrz 2010, 01:59
- Lokalizacja: Południe
Re: Zasilanie awaryjne/ przerwy w dostawie prądu
Przy mocach jakie mają obrabiarki to jedynie można się pokusić o UPS dla sterowania i ew kontrolę obecności faz przez którą będzie wystawione pozwolenie na pracę napędów.