Piła nie działa w trybie automatycznym

Piła działa jedynie w trybie ,,ręcznym", nie chce automatycznie działać.

Na tym forum rozmawiamy o elektronice nie związanej bezpośrednio z tematem CNC

Autor tematu
Orzeszek530
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 2
Posty: 2
Rejestracja: 09 gru 2020, 13:59

Piła nie działa w trybie automatycznym

#1

Post napisał: Orzeszek530 » 09 gru 2020, 14:14

Witam. Jestem świeżym użytkownikiem piły ramowej OH253. Wszystko mechanicznie jest sprawne oprócz elektryki. Po naciśnięciu przycisku start powinna automatycznie pracować ale nie chce :) Trzeba cały czas trzymać przycisk żeby piła pracowała. Co może być tego przyczyną ? Bezpieczniki sprawdziłem, wyłączniki krańców też są sprawne. Może coś ze stycznikiem nie tak ? Cewka może być uszkodzona od stycznika ? Co do elektryki to jestem prawie zielony :) Z góry dziękuję bardzo za pomoc :)
Obrazek




IMPULS3
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 7549
Rejestracja: 25 gru 2010, 21:55
Lokalizacja: LUBELSKIE

Re: Piła nie działa w trybie automatycznym

#2

Post napisał: IMPULS3 » 09 gru 2020, 14:20

Być moze nie ma przejścia w stykach przycisku od wyłaczania. (tego czerwonego).


Autor tematu
Orzeszek530
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 2
Posty: 2
Rejestracja: 09 gru 2020, 13:59

Re: Piła nie działa w trybie automatycznym

#3

Post napisał: Orzeszek530 » 09 gru 2020, 16:25

Właśnie sprawdziłem i jest przejście między tym przyciskiem. Transformator sprawdziłem i daje odpowiednie napięcie, wyłączniki krańcowe w odpowiednim momencie działają.


IMPULS3
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 2
Posty: 7549
Rejestracja: 25 gru 2010, 21:55
Lokalizacja: LUBELSKIE

Re: Piła nie działa w trybie automatycznym

#4

Post napisał: IMPULS3 » 09 gru 2020, 16:54

No to nie masz napięcia sterującego stycznikiem na styku przycisku stopu. Najpierw masz tam napięcie które podajesz na cewkę stycznika po przyciśnięciu "startu" a pózniej powinnmo się tam pojawic napięcie (w zależności jakim napięciem jest sterowany stycznik) a podawane jest zazwyczaj z któregoś z dodatkowych styków stycznika. (sterujących) Przy założeniu że cewka stycznika jest zasilana mniejszym napięciem niz 400/230V.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat