Wspólny przewód falownik -> silnik
: 14 lip 2020, 08:55
Witam
Problem następujący:
Maszyna 30 metrów , dzielona na 5 części.
W pierwszej części jest 10 falowników mocy 0,25kW.
Pomysł mam taki aby wyjścia z tych falowników wrzucić w złącze wielopinowe typu Harting i żeby taka wiązka w ekranie szła przez całą maszynę , a w każdym module podpinałbym sobie silniki do tego falownika który potrzebuję...
Teraz pytanie :
Czy jak przewody 3f z 10 falowników będą szły obok siebie w jednym ekranie to nie będzie problemu z zakłóceniami?
Wydaje mi się ,że nie powinno być , ale może ktoś mądrzejszy się wypowie?
Motywy:
Budowałem już taką maszynę raz i kablologia to było przekleństwo.
Łączenia było co nie miara przy dawaniu oddzielnego przewodu do oddzielnego odbiornikia.
Potem rozłączanie do transportu w miarę jakoś szło , ale też pół dnia roboty.
No i montaż u klienta następny horror - 2 dni w przewodach..
Dlatego teraz nie chcę popełniać tego błędu i puścić przez całą maszynę 3 przewody wielożyłowe:
1 - Falowniki
2- Czujniki
3- Elektrozawory
4- Obwód bezpieczeństwa
W takim układzie spinanie i rozpinanie maszyn to przyjemność , a po montażu mechanicznym który trwa około 7-8h odpalenie elektryczne to 10 minut a nie 2 dodatkowe dni co u klienta położonego 2000 km przy 3 osobach robi spore oszczędności na hotelu itp.
Problem następujący:
Maszyna 30 metrów , dzielona na 5 części.
W pierwszej części jest 10 falowników mocy 0,25kW.
Pomysł mam taki aby wyjścia z tych falowników wrzucić w złącze wielopinowe typu Harting i żeby taka wiązka w ekranie szła przez całą maszynę , a w każdym module podpinałbym sobie silniki do tego falownika który potrzebuję...
Teraz pytanie :
Czy jak przewody 3f z 10 falowników będą szły obok siebie w jednym ekranie to nie będzie problemu z zakłóceniami?
Wydaje mi się ,że nie powinno być , ale może ktoś mądrzejszy się wypowie?
Motywy:
Budowałem już taką maszynę raz i kablologia to było przekleństwo.
Łączenia było co nie miara przy dawaniu oddzielnego przewodu do oddzielnego odbiornikia.
Potem rozłączanie do transportu w miarę jakoś szło , ale też pół dnia roboty.
No i montaż u klienta następny horror - 2 dni w przewodach..
Dlatego teraz nie chcę popełniać tego błędu i puścić przez całą maszynę 3 przewody wielożyłowe:
1 - Falowniki
2- Czujniki
3- Elektrozawory
4- Obwód bezpieczeństwa
W takim układzie spinanie i rozpinanie maszyn to przyjemność , a po montażu mechanicznym który trwa około 7-8h odpalenie elektryczne to 10 minut a nie 2 dodatkowe dni co u klienta położonego 2000 km przy 3 osobach robi spore oszczędności na hotelu itp.