Czy to jest poprawne podłączenie
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 80
- Rejestracja: 17 paź 2016, 21:24
- Lokalizacja: Dolnośląskie
Limity osi x,y,z
Chciałem zapytać czy rozrysowane podłączenie Limitów ( opcja NC ) z rysunku -schematu poniżej jest poprawne ?


-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 2224
- Rejestracja: 17 wrz 2018, 10:47
- Lokalizacja: Wrocław
- Kontakt:
Re: Limity osi x,y,z
Wszystkie są połączone szeregowo, więc dowolny z nich zatrzyma maszynę.
Ale żeby zrobić na nich bazowanie, każdą oś trzeba próbkować niezależnie.
Ale żeby zrobić na nich bazowanie, każdą oś trzeba próbkować niezależnie.
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 80
- Rejestracja: 17 paź 2016, 21:24
- Lokalizacja: Dolnośląskie
Re: Limity osi x,y,z
Dziękuję za sprawdzenie .Dojdą jeszcze czujniki indukcyjne na bazowanie "Home" każdej z osi po jednym.
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 618
- Rejestracja: 13 wrz 2018, 02:19
- Lokalizacja: Pisdecka Republika Ludowa, ***** ***
Re: Limity osi x,y,z
Krańcówki mogą być szeregowo, spełnią swoje zadanie, ale sterowanie nie będzie wiedziało która oś została przekroczona.
Jeśli istnieje taka opcja, każda krańcówka powinna być monitorowana osobno. A pełne zawodostwo wymaga krańcówek z podwójnymi złączami i wtedy styki NC krańcówek łączy się szeregowo dla obwodu "stop" a pozostałe zaciski wykorzystuje do informowania sterownika o stanie każdej krańcówki osobno.
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe klasycznej konstrukcji nie nadają się do bazowania, o ile ta baza ma być powtarzalna. Jeśli błąd rzędu +/- 1mm jest wystarczający, to się nadają.
Jeśli istnieje taka opcja, każda krańcówka powinna być monitorowana osobno. A pełne zawodostwo wymaga krańcówek z podwójnymi złączami i wtedy styki NC krańcówek łączy się szeregowo dla obwodu "stop" a pozostałe zaciski wykorzystuje do informowania sterownika o stanie każdej krańcówki osobno.
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe klasycznej konstrukcji nie nadają się do bazowania, o ile ta baza ma być powtarzalna. Jeśli błąd rzędu +/- 1mm jest wystarczający, to się nadają.