PROFI-TM analiza wyników testu PROFIBUSa

#1

Post napisał: Jarek_159 » 16 lis 2012, 11:16

Szanowni koledzy,
potrzebuję Waszej pomocy w ocenie pomiarów magistrali Profibus.
Urządzenie:
PROFI-TM firmy INDU-SOL

Moje pytanie: Jaki może być maksymalny stosunek sygnału do szumu (Signal/Noise ratio and rise time)

Standardowo w programie ustawione jest 2/16. Mój wynik przy 12M na przewodzie o długości 2m jest 3/16 lub 4/16.
Generując raport mam w tym miejscu słówko BAD. Jeśli w ustawieniach zrobię 4/16 w raporcie jest OK. Raport muszę przedstawić klientowi....

Potrzebuję uzasadnienia, że wynik 4/16 przy takich parametrach sieci jest ok.

Testowałem różne przewody i wtyczki jednak nic to nie zmieniało więc sprzętowo jest wszystko ok. Jedynie jak zmniejszę prędkość transmisji do 1,5M to jest wynik 1/16.

Obrazek
Obrazek

Z góry dziękuję za pomoc.



Tagi:


piotr_olbrysz
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 3
Posty: 478
Rejestracja: 04 mar 2012, 13:51
Lokalizacja: Warszawa

#2

Post napisał: piotr_olbrysz » 17 lis 2012, 09:12

Jarek_159 pisze:Jedynie jak zmniejszę prędkość transmisji do 1,5M
Mam dwa pytania:
1. Czy kabel spełnia wymagania ProfiBus
2. Czy są terminatory na końcach linii
3. Jeżeli na kablu o długości 2m są problemy to trzeba szukać winy w hardware a nie
wmawiać klientowi ze złe to dobre.

Standard RS485 raczej nie daje impulsów ujemnych widocznych na wykresie, a różnica HI, LO przy stosowaniu terminatorów to ok. 3.2 V. Sygnał lo powinien być w okolicach zera.

ps ( Nie jestem użytkownikiem PRIFIBUS natomiast na co dzień projektuję linie RS485)


Autor tematu
Jarek_159
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 2
Posty: 3
Rejestracja: 16 lis 2012, 10:20
Lokalizacja: Pleszew

#3

Post napisał: Jarek_159 » 19 lis 2012, 09:35

Witam,
nie odpowiedziałeś na moje pytanie...
oczywiście, że przewód ma terminator.
Przewód jest odpowiedni (Siemens SIMATIC NET PROFIBUS FC 6XV1)
wtyczki też (6ES7 972-0BA52-0XA0).
Generalnie problemów z transmisją nie ma i nigdy nie było. Potrzebuję tylko informacji, czy stosunek Signa/Noise ratio może być 4/16 przy pomiarze tym urządzeniem (czy jest to jeszcze w normie)?
Standard RS485 raczej nie daje impulsów ujemnych widocznych na wykresie, a różnica HI, LO przy stosowaniu terminatorów to ok. 3.2 V. Sygnał lo powinien być w okolicach zera.
To oczywiście bzdura!

Obrazek

A tu jest galeria na stronie producenta urządzenia pomiarowego...
http://www.int-technics.pl/dostawcy/ind ... l/#gallery

Pozdrawiam


piotr_olbrysz
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 3
Posty: 478
Rejestracja: 04 mar 2012, 13:51
Lokalizacja: Warszawa

#4

Post napisał: piotr_olbrysz » 19 lis 2012, 11:38

Jarek_159 pisze:To oczywiście bzdura!
Rs485 niestety nie może nadawać sygnałów z polaryzacją ujemną, z prostej przyczyny zasilany jest z +5V lub 3.3V.

Natomiast może odbierać czego dotyczy kopia noty TI.

Pozdrawiam

Awatar użytkownika

Zienek
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 3730
Rejestracja: 13 gru 2008, 19:32
Lokalizacja: Szczecin
Kontakt:

#5

Post napisał: Zienek » 19 lis 2012, 11:59

Problemem może być zrozumienie, czym jest transmisja dyferencyjna.
http://www.analog.com/static/imported-f ... AN-960.pdf

Stosuje się ją po to, by radzić sobie ze środowiskiem silnie zaszumionym, albo tam, gdzie pojemność przewodu jest duża (np przy bardzo dużej długości para przewodów zachowuje się jak kondensator.

Rozwiązanie jest takie, że w przewodzie (medium transmisji) tzw. "0" jest na poziomie 2.5V a przesył różnicowy od tego oscyluje odpowiednio -2.5V +2.5V.
Czy dobrze rozumiem?


piotr_olbrysz
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 3
Posty: 478
Rejestracja: 04 mar 2012, 13:51
Lokalizacja: Warszawa

#6

Post napisał: piotr_olbrysz » 19 lis 2012, 12:54

Zienek pisze:Rozwiązanie jest takie, że w przewodzie (medium transmisji) tzw. "0" jest na poziomie 2.5V a przesył różnicowy od tego oscyluje odpowiednio -2.5V +2.5V.
Dla RS485 średni poziom to 2.5V przy nadajniku. Wyjścia oscylują od +1V do +4V
lub mniej ale wokół 2.5V .

Natomiast przy odbiorniku różnica sygnałów A-B musi być większa niż minimalny poziom przewidziany przez normę, ( nie pamiętam poziomów ale chyba tak jak na obrazku -0.2/+02). Przy odbiorniku Poziom średni czyli (A+B)/2 musi mieścić się w zakresie -7V +12V.

http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... P481CN.pdf