Strona 1 z 1

Komunikacja TNC 150

: 09 sie 2018, 15:53
autor: dimdraw
Witam,
Taka sytuacja
Przesyłałem programy za pomoca TNC serwer z komputera na maszynę. Wszystko działało bez zarzutu. I oto przestało działać. W chwili gdy przechodzę w edycję naciskam EXT wybieram READ IN TAPE nie pojawia sie nr programu - nawet jak nie ma w notatniku nr(pierwszej linijki z nr) to jest komunikat o błędnej składni a tu nic.
Sprawdziłem przewody
USB -> DB (do tego sterowniki przeinstalowałem)jest ok
DB -> wtyczka szeregowa - jest ok

parametry w tnc ustawione poprawnie (porty nr 3 zgadza sie w ustawieniach urządzenia po zainstalowaniu sterowników też 3 , prędkość 2400 w tnc i na maszynie 2400

jak wyjmę wtyczke z maszyny to krzyczy że nie jest gotowy do transmisji (wiec wtyczke widzi)
zainstalowałem tncremont poustawiałem -> brak połączenia

Jestem w stanie cos zrobić sam czy wykręcac sterownik cały i do serwisu?
może coś poprzestawiałem niechcąco? (nie wiem czy moglem).
Prosze o pomoc
pozdrawiam
Marcin

Re: Komunikacja TNC 150

: 10 sie 2018, 07:30
autor: zibi
Nie masz lapka z wbudowanym portem szeregowym rs232 aby podmienić i sprawdzić bez przejściówek? Może też być stacjonarny PC. Druga metoda to podłączenie dwu komputerów kablem do transmisji i sprawdzenie komunikacji terminalem https://hw-server.com/terminal-terminal ... ram-rs-232 lub https://realterm.sourceforge.io/

Re: Komunikacja TNC 150

: 10 sie 2018, 11:08
autor: dimdraw
Witam,
Dziękuję za odpowiedź.
Sprawdzę bezpośrednio, na 100% takie wyjścia są.
O efektach poinformuję
Pozdrawiam
Marcin

Re: Komunikacja TNC 150

: 10 sie 2018, 15:59
autor: dimdraw
Witam,
Bezpośrednio też nie działa, z innego kompa zarówno z przejściówką jak i bez nie działa. Jakieś inne pomysły.
Z góry dzięki za podpowiedzi
Pozdrawiam
Marcin

Re: Komunikacja TNC 150

: 10 sie 2018, 18:35
autor: zibi
Dobra, czy wina leży po stronie maszyny czy komputera połącz kablem dwa komputery i sprawdź terminalem czy do siebie nadają.

Re: Komunikacja TNC 150

: 12 sie 2018, 15:17
autor: dimdraw
Witam,
Dziękuję za odpowiedź.
Udało mi sie spiąc dwa kompy. Więc wina najprawdopodobniej sterownika w maszynie.
Zdjąłem pokrywę, odkręciłem gniazdo, tam wszystko jak nowe. Przewód między gniazdem a sterownikiem jest ok.
Cos czuję, że będzie lipa.... chyba, że mógłbym jeszcze coś we własnym zakresie ogarnąć. Tylko nie wiem co.

Pozdrawiam
Marcin

Re: Komunikacja TNC 150

: 13 sie 2018, 19:47
autor: zibi
Sprawdź parametry maszynowe odpowiedzialne za komunikację po RS232.
https://product.heidenhain.de/JPBC/imag ... 2-A-02.pdf

Re: Komunikacja TNC 150

: 16 sie 2018, 18:26
autor: dimdraw
Witam,
Nie ma opcji żebym podołał sam. Ktos poleci jakaś sprawdzona firmę?
Pozdrawiam
Marcin