Post napisał: grzegorzkrk » 07 lis 2013, 21:25

Witam.
Postanowilem opisac swoj problem z maszyna ktora posiadam.
Problem pojawia sie gdy wlaczy sie np kompresor badz inne urzadzenie typu pila formatowa lub inne ktore pobiera wiecej niz 1kw.Po wlaczeniu ktorregokolwiek z ww maszyna wariuje tzn robi co chce .Nie wiem czego to jest wina?skok napiecia?jak zapobiec temu zjawisku.Maszyna podlaczona do lini pradowej do ktorej sa jeszcze inne odprowadzenia np gniazdka itp.



Tagi:


apacz514
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 3
Posty: 226
Rejestracja: 23 lut 2013, 20:21
Lokalizacja: Lubelskie

#2

Post napisał: apacz514 » 07 lis 2013, 21:43

A może powie kolega co to za maszyna ?
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i

Awatar użytkownika

dudis69
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 5
Posty: 1418
Rejestracja: 15 lis 2010, 20:18
Lokalizacja: okolice

#3

Post napisał: dudis69 » 07 lis 2013, 22:08

Witam.
grzegorzkrk, problem może tkwić w samej instalacji.
Najprościej będzie podłączyć maszynę do sieci po przez stabilizator napięcia.
Pozdrawiam Sławek



G3d
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 1
Posty: 324
Rejestracja: 02 sty 2009, 18:07
Lokalizacja: Warszawa

#4

Post napisał: G3d » 07 lis 2013, 22:15

Brzmi raczej jak nieekranowane przewody i megazaklocenia.

Awatar użytkownika

dudis69
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 5
Posty: 1418
Rejestracja: 15 lis 2010, 20:18
Lokalizacja: okolice

#5

Post napisał: dudis69 » 08 lis 2013, 03:12

G3d pisze:nieekranowane przewody
Ok, ale powodowało by to zakłócenia podczas pracy "maszyny" o której mowa,
nawet jak była by jedynym odbiornikiem podłączonym do sieci. :wink:
A zjawisko w "maszynie" występuje podczas startu kompresora, piły;
Może działa kolega na granicy wytrzymałości przesyłowej przyłącza :?:
Raczej wadliwa instalacja wszystko wpięte w jednej linii (fazie),
pod jeden bezpiecznik. :?:
Duże obciążenie chwilowe przy rozruchu = spadek napięcia w sieci,
a "maszyna" może być bardziej skomplikowana niż ekspres do kawy,
tym samym bardziej czuła na spadki i przepięcia.
Bo wciąż nie wiemy co to za "maszyna"
Można po taniości zastosować filtry przeciw zakłóceniowe i dopiero przez nie łączyć inne odbiorniki,
lub j/w. "maszynę" przez stabilizator.
Pozdrawiam Sławek


Awatar użytkownika

RomanJ4
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 11575
Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
Lokalizacja: Skępe

#6

Post napisał: RomanJ4 » 08 lis 2013, 15:03

A podłączyć woltomierz, najlepiej wskazówkowy (czulszy, lepiej pokazuje "piki" napięcia), i pobawić się we włączanie i wyłączanie różnych urządzeń. Jeśli to spadki napięcia większe niż normatywne +/- 10%, to będzie widać, jeśli nie, to jedna przyczyna do rozważania mniej.
Jeśli okaże się, że nie, stawiam na wywoływane przez silniki, zwłaszcza komutatorowe, zakłócenia...
Może to wyglądać tak..
Obrazek Obrazek
Obrazek
pozdrawiam,
Roman


Autor tematu
grzegorzkrk
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 6
Posty: 50
Rejestracja: 11 lut 2011, 23:45
Lokalizacja: Kraków

#7

Post napisał: grzegorzkrk » 08 lis 2013, 18:58

hej.modelu maszyny nie pamietam ale to ploter do frezowania.instalacja podpieta pod jeden bezpiecznik a raczej lna tej jednej lini jest kilka maszyn.przydzial mocy mam jakies 17 kw wiec o przeciazeniu nie ma mowy zwlaszcza ze wystarczy wlaczyc np tylko jedno dodatkowe urzadzenie i wynika klopot.jest to bardzo duzy problem dla mnie.pewnie zaczac podpiac pod osobna linie?


apacz514
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 3
Posty: 226
Rejestracja: 23 lut 2013, 20:21
Lokalizacja: Lubelskie

#8

Post napisał: apacz514 » 08 lis 2013, 19:37

Na zasileniu komputera wstaw stabilizator napiecia. Może też byc spowodowane uszkodzeniem zasilacza komputera plotera .
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i


Autor tematu
grzegorzkrk
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 6
Posty: 50
Rejestracja: 11 lut 2011, 23:45
Lokalizacja: Kraków

#9

Post napisał: grzegorzkrk » 08 lis 2013, 19:57

jak wyglada ten stabilizator napiecia i ewentulanie jak sprawdzic czy czasem nie jest uszkodzony?czy moze lepiej wymienic zasilacz-on pelni funkcje stabilizatora?

Awatar użytkownika

dudis69
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 5
Posty: 1418
Rejestracja: 15 lis 2010, 20:18
Lokalizacja: okolice

#10

Post napisał: dudis69 » 08 lis 2013, 22:37

grzegorzkrk pisze:jak wyglada
No cóż..., hmm..., jak by to powiedzieć tak bardzo subtelnie.
Otóż stabilizator sieciowy, drogi grzegorzkrk, wygląda zupełnie jak zwykły stabilizator sieciowy. :wink:
Są przeróżnej maści:
https://www.google.pl/search?q=stabiliz ... 69&bih=649
Niestety też potrafią trochę kosztować, przejrzyj kilka ofert i wyciągnij wnioski.
Pozdrawiam Sławek