Strona 1 z 3
spawarka230/400v
: 07 mar 2007, 18:07
autor: wood carver
witzm!!
kupiłem ostatnio spawarke transformatorową 230/400V jako ze jestem początkującym spawaczem to badziej się obawiałem samego spawania niż podłączenia...
w instrukcji nic nie pisało, ale sprawa wydawałą mi sie banalnie prosta
są 3 kable...przełączyłem na 400V i wykorzystując napiecie miedzyfazowe, podłączyłęm brazowy i żółty na dwie fazy, a przewód zółto-zielony na "0"..i co..i zonk...
spawarka wybija bezpieczenik (gdybym spawał to byłoby oczwyite ze przeciązenie i trza wymienic bezpiecznik, ale spawarka wybija jak ją włącze)!!!!!
: 07 mar 2007, 18:10
autor: Leszek_Z
A na spawarce nie ma przełacznika na 230 -400V ?
Ostatnio taka widziałem ,gdzie włącznik był zarazem przełacznikiem napiecia pracy.
Zalezy czy w prawo ,czy w lewo był włączany ,ustawiał napiecie pracy na 230 lub 400V
: 07 mar 2007, 18:28
autor: wood carver
...hm...jak podłałczysz 1~ i "0"...to skad tam się ma wziąc 400V ??????
jak podłałczysz 2~ oprócz "0"...to gdzie ten prąd popłynie??
nie ma możliwosci podpiac i fazy i jakimś cudm otrzymac 400V...
i nie ma możliwosci podpiąc 2 faz bez zera..
oczywiscie ze jest na spawarce przełącznik 230/400V...w przeciwnym razie nawet nie próbowałbym podłączyc spawarki do "siły"
to jest spawarka jedno-uzwojeniowa na 230/400 V.....trza wykorzystac napiecie 2 faz
: 07 mar 2007, 18:55
autor: Leszek_Z
wood carver pisze:...hm...jak podłałczysz 1~ i "0"...to skad tam się ma wziąc 400V ??????
jak podłałczysz 2~ oprócz "0"...to gdzie ten prąd popłynie??
nie ma możliwosci podpiac i fazy i jakimś cudm otrzymac 400V...
i nie ma możliwosci podpiąc 2 faz bez zera..
oczywiscie ze jest na spawarce przełącznik 230/400V...w przeciwnym razie nawet nie próbowałbym podłączyc spawarki do "siły"
to jest spawarka jedno-uzwojeniowa na 230/400 V.....trza wykorzystac napiecie 2 faz
Przełącznik ustawiasz w pozycji 230V i podłączasz Faze i zero i powinna spawać.
Przełacznik ustawiasz w pozycji 400V i zamiast fazy i zera podłaczasz dwie fazy i masz 400V . Przełacznik po prostu wydłuza uzwojenie pierwotne w trafo. Na 230 jest krótsze na 400V dłuzsze.
Dodam jeszcze iz na przewód ochronny cały czas ma być podłaczone zero ochronne ( przewód zóltozielony)
: 07 mar 2007, 19:05
autor: pukury
witam !! swojego czasu mój kumpel miał podobny problem - kupił sobie spawarkę dwufazową ( tylko 400V ) , a raczej " międzyfazową " i jak ją włączał do gniazda to mu biły bezpieczniki . miał instalację różnicową i tu tkwił problem - gdzie indziej działał ok. a u niego nie . może to jest przyczyną ? . pozdrawiam !!
: 07 mar 2007, 19:08
autor: marekm61
witam
mam spawarkę którą podłancza się po między dwie fazy
z siły bez "0" wtedy jest na 400V a jak podłączy się po między "0"
i jedną fazę to jest na 230V
W pierwszej opcji ładnie spawa
w drugiej wywala bezpieczniki podczas spawania 32A spawa byle jak
: 07 mar 2007, 21:38
autor: rudzik6
Hm...żółto-zielony to przewód ochronny nie podłaczany do zera..tylko na szyne uziemiająca ( masz juz nowoczesną instalację z wył róż/prąd?) Zero to przewód niebieski..jeżeli go nie ma to chyba nic nie podłaczasz..jakies to dziwne??
Wiesiek
: 07 mar 2007, 22:16
autor: wood carver
tak...żólto zielony to ochronny...nie zero..to co innego...
[ Dodano: 2007-03-08, 08:05 ]
podłąłczyłem....spawie jak marzenie!
swoją drogą nie wiedziałem , ze to takie proste( oczywiscie jest jeszcze pewnie mnóstwo spraw, o któych nalezy pamiętac , chodźby jak ustawiac materiał, jak robic "przeciwspawy", żeby spawac względnie precyzyjnie......
co sie tyczy spoiny, to po 35 minutach prób , jestem wstanie utrzymac ciagły łuk...spoina wychodzi głądka i względnie równomiernie położona...dzisiaj spawie stół do mojej cnc....
trzymajcie kciuki!!!!
dzięki chłopaki za pomoc
pozdrawiam
: 10 kwie 2012, 17:14
autor: erka
Witam, mam spawarkę typu HOT SPARK 160 TURBO, już spawałem nią kilka razy i nie było z nią żadnego problemu, jest podłączona na 220, dzisiaj rozłożyłem kable włączam i niestety, nici ze spawania ponieważ za każdym razem kiedy przekręcę włącznik z pozycji zero na 220 zaraz wybija mi korki, sprawdziłem wszelkie możliwe kombinacje i bez zmian, jak wybijała tak wybija dalej. Co za diabeł w nią wstąpił?
: 10 kwie 2012, 20:37
autor: kasjo
Małe wykopalisko, można było założyć nowy temat
Podstawowe pytanie, czy wyrzuca bezpiecznik nadprądowy, czy różnicówkę
nadprądowy:
jeżeli wszystko jest dobrze podłączone, to pewnie poszedł Ci mostek prostowniczy w spawarce. Najlepiej odłączyć jeden z przewodów który idzie od transformatora do mostka (wszystko przy wyłączonym zasilaniu) następnie podłączyć i włączyć spawarkę. Jeżeli nie wyrzuci zabezpieczenia to masz pewność, że to mostek. Jeżeli wyrzuci to albo padł transformator, albo coś jest jednak źle podłączone
różnicówkę:
to może gdzieś wilgoć podeszła.
Może też być coś nie halo z wentylatorem który chyba tam siedzi (ale to mało prawdopodobne)