Strona 1 z 1

STEPPER: Snubber i Clamp... zabezpieczenie MOSFET-a....

: 18 paź 2004, 14:18
autor: markcomp77
Witam!

coś na temat zabezpieczenia klucza (MOSFET) przed skutkami szykiego przełączenia....np. podczas sterowania PWM cewki silnika krokowego...

SNUBBER(odciążanie,tłumienie) i CLAMP(obcinanie)

snubber redukuje poziom skoków napięcia i zmniejsza ilość oscylacji => to poprawia bezpieczeństwo klucza oraz ogranicza (w jakimś stopniu) szkodliwe promieniowanie układu...

clamp jedynie redukuje poziom skoku napięcia. Nie wpłyta na szybkość narastania (dU/dt) => nie jest zbyt uzyteczny przy redukcji zakłuceń elektomagnetycznych promieniowanych przez układ. Pomaga zabezpieczań przed przebiciami...


sposoby panowania na skokami napięcia i/lub nad zakłuceniami elektromagnetycznymi
Obrazek

porównanie Snubber kontra Clump
Obrazek


...czekam na rozwinięcie tematu...



PS. jak skalować rysunek w tagu "img" w stylu "shrink-to-fit"?

: 20 maja 2005, 19:56
autor: ludas
Hmm...
Po przestudiowaniu tematu:
PWM MOSFETem bezpośrednio na cewkę silnika krokowego...
i przeczytaniu artykułu: Sieci (układy) odciążające - ang. snubbers
Nasunęły mi się pewne wątpliwości. Otóż autor drugiego tekstu pisze:
Nie mamy wpływu na napięcie podczas włączania oraz na prąd podczas wyłączania.
Możemy natomiast spowolnić narastanie prądu podczas włączania stosując poniższy układ...
Więc, wydaje mi się, że stosowanie 'snubber' ma na celu 'spowolnienie narastania prądu', natomiast naszym celem jest jak najbardziej efaktywne wykorzystanie silnika. Przecież uciekamy się do sterowania chopperowego właśnie po to, aby przyspieszyć narastanie prądu.
Czy takie działania nie są krążeniem po błędnym kole ?

{ Ps. Aby skalować rys. w tagu wystarczy podać oczekiwane wymiary np. <img src="xxx" width="800" hight="600" />
można też zrobić coś w stylu: width="50%" hight="50%"

: 15 cze 2005, 23:30
autor: chomikaaa
caly pic polega na tym ze problemem nie jest tu narastanie pradu czy napiecia tylko w chwili odciecia mosfeta w cewce indukuje sie przepiecie ktore to przebija ranzystor
wiec gdy odcinamy prad tranzystorem indukcyjnosc zgromadzona przez obwod poloczenia sciezki nozki wlutowanych elementow sa zrodlem indukcyjnosci oraz pewnej pojemnosci ktora ma wplyw na stromosc narastania napiecia, co do indukcyjnosci to w chwili przerwania przeplywu pradu powstaje wyindukowane przepiecie ktore calkowicie odklada sie na tranzystorze, przepiecie to nie musi od razu zabic mosfeta lecz krok po kroku w koncu doprowadzi do zubozenia kanalu i uszkodzenia wiec aby uratowac tranzystor mozemy skozystac z kilku rozwiazan

1zastosowac diode zenera minus to ze dla malych mocy bo diody na duze moce sa drogie wiec nie jest stosowane

2zastosowac na tranzystorze uklad rc rozladowujcy z diodami przepiecie ograniczenim tu jest czas potrzebny na rozladowanie pojemnosci ktory ogranicza przelaczenia od hmm gory czyli posiada jakos czestotliwosc grniczna

3zastosowc uklad z dodatkowa indukcyjnoscie i rezystancja na cewce w celu minimalizacji przepiecia poprostu przepiecie zamyka sie na innej drodze dochadzi tu do minimalneog przebica lecz idac an kompromis producenci to dopuszczaja

co do twoich rys bez oscyloskopu sie nie obejdzie aby stwierdzic ktory sposob bedzie najlepszy ale ogolnie zasada jest taka jak napisalem co do pojemnosci ukladu to stawia sie kondensatory rownolegle do cewki aby zapewnic stalosc napiec przy przlaczaniu i filtrowanie od stron zasilania