Witam

Stoję przed problemem spięcia w sieci modbus PLC , falowników i modułów I/O.

Sieć będzie wyglądała tak:
PLC Master -3metry przewodu- 2x Falownik, 2x mod I/O - 10metrów przewodu- 1x Falownik , 2x mod I/O

Generalnie mam problem z 2gim i trzecim punktem.
W skrzynce el. znajduje się np 2x falownik i 2x moduł I/O
Złącze w falowniku to RJ45 , a w I/O złącze śrubowe 3pin.

Teraz jest pytanie jak to spinać.

Wiadomo ,że najlepiej byłoby przewód do falownika , z falownika do drugiego falownika , potem do modułu I/O i dalej do następnej skrzynki elektrycznej.

Problem w tym ,że o ile na złączu śrubowym modułu I/O da radę wykonać takie łączenie to na rj45 w falowniku ni jak tego nie widzę...

Zastanawiałem się czy mogę użyć czegoś takiego do połączenia urządzeń w obrębie jednej skrzynki rozdzielczej:
https://www.tme.eu/pl/Document/d4c437dd ... MP0032.pdf

Połączenia między spliterem a falownikiem itp nie byłyby dłuższe niż 30cm...

A ogólnie to chętnie bym się dowiedział jak takie połączenia wykonują osoby które już to robiły.....

Re: Modbus RTU - połączenia elektryczne

: 12 gru 2017, 15:12
autor: dragon10
Dzień dobry.

Kiedyś podłączałem w szafie 3 falowniki i wychodziłem do następnej szafy.
Przewody do falowników schodziły pod wspólne zaciski śrubowe, a stamtąd do kolejnej szafy (około 10 m dalej.)
Przy parametrach transmisji 19K2 8N1 modbus RTU komunikacja ze sterownikiem nadrzędnym działa poprawnie.
Kabel do transmisji pomiędzy szafami LIYCY 2x2x0,75 - ekran uziemiony niezgodnie ze sztuką bo na początku i końcu
Kable od falowników do silników ekranowane, uziemione odejmą do płyty montażowej szafy.
Staraj się prowadzić transmisje z dala od zasiań. Jeśli musisz minąć kable zasilania to tak aby transmisja ułożona była pod kątem 90°.
Kable transmisyjne w szafie do 2 mb. wybaczają odejście od struktury magistrali (przynajmniej mi się udało).

Pozdrawiam Krzysztof

Re: Modbus RTU - połączenia elektryczne

: 14 gru 2017, 07:00
autor: 251mz
Dzięki za info , tu jest na złączach rj45 więc trochę lipa do łączenia w szereg.

Ogólnie zrezygnowałem z Modbusa , ludzie na elektrodzie mnie nastraszyli ,że jak będę miał 15 urządzeń na linii to zanim ponownie zostanie pierwsze odpytane może minąć ponad sekunda....
Niestety dla mnie to za długi czas...