Post napisał: ma555rek » 21 sie 2016, 22:46

masz wejście cyfrowe o max=około 60kHz - tu podajesz impulsy z tarczy stroboskopowej założonej na pozycjonowanym wrzecionie. Tylko włączyć je musisz zawsze w tym samym położeniu wrzeciona.
Oznacza to ze muszą być dwa czujniki - jeden do impulsów określających drogę do zatrzymania a drugi jako znacznik który zezwoli na start impulsów - czyli jeden kanał enkodera a znacznik enkodera do specpłytki uruchamianej przez falownik.
Jednak bez elementarnej elektroniki się nie obejdzie.
No i oczywiście ustawienie parametrów w falowniku.

a przede wszystkim podanie rozkazu stop na listwę - (nie wystarczy zdjąć rozkaz ruchu) ale ten weźmiesz z falownika np wyjście cyfrowe ustawisz jako sygnał osiągnięcia częstotliwości poniżej zadanej i podasz je do wejścia ustawionego jako hamowanie z warunkiem że nie ma podanego start (specpłytka)