Strona 1 z 1

Łączenie mas w maszynie

: 26 paź 2015, 20:01
autor: blue_17
Witam

Chciałbym zapytać nieco bardziej doświadczonych kolegów o temat łączenia mas, ponieważ mam dziwny przypadek.

Temat może oklepany ale ja chciałbym otrzymać proste odpowiedzi :)

Czy można lub nie można łączyć masy w maszynie ?.

Czy dlatego aby zakłócenia które generowane są z silników nie zakłócały pracy "delikatniejszej" elektroniki ?

Posiadam maszynkę 4 osiową oraz sterowniki silników krokowych z optoizolacją całość sterowane po ethernecie.

W maszynie mam sterowanie fazowe, lampą i 3 urządzenia połączone ethernetem.

Warunki są dosyć trudne, sygnał z czujnika temperatury mam prowadzony w tej samej wiązce co sygnał z czujnika temperatury, czujnik temperatury jest po 1 wire.

Kiedy wyciągnę czujnik razem ze stołem z maszyny wyrzuca mi błąd komunikacji z czujnikiem kiedy, zamontuje stół w maszynie wraz z czujnikiem elektronika poprawnie odnajduje czujnik.

Jeśli przy wyjętym stole dotknę przewodem ramy która jest uziemiona i stołu czujnik się cudownie odnajduje przewód uziemiający jest podłączony jest do stołu ale podejrzewam po prostu "niepewne" uziemienie i chciałbym poznać opinie innych na ten temat.

Masa z napięcia zasilającego silniki nie jest połączona z ramą, a co za tym idzie z uziemieniem i cała ramą.

Z uziemieniem jest połączona masa napięcia z której zasilana jest elektronika.

Próbowałem zmieniać kable na FTP co polepszyło sytuację oraz zastosować mocniejszy podciąg dla czujnika po 1 wire.

Pozdrawiam

: 27 paź 2015, 12:19
autor: zibi
Masz na maszynie uziemienie i zerowanie elementów jednocześnie?

: 27 paź 2015, 12:27
autor: blue_17
Tak instalacja elektryczna starego typu.

Uziemienie połączone najprawdopodobniej z zerem.

: 27 paź 2015, 12:28
autor: zibi
Możesz zmierzyć napięcie między zerem a uziemieniem?

: 27 paź 2015, 13:07
autor: blue_17
Pomiędzy uziemieniem i neutralnym około 50V a od uziemienia do fazowego 163V

: 27 paź 2015, 13:17
autor: zibi
Kolego według mojej wiedzy nie powinno się łączyć zerowania z uziemieniem bo są różnice w napięciu odniesienia (sam zmierzyłeś). Mogę się mylić więc zapytaj elektryków lub wezwij na miejsce kogoś kto zrobi pomiary.