LOGO 12/24RC + LG/LS SV015IC5-1F

#1

Post napisał: klappo » 24 paź 2014, 11:10

Witam,

Wolę się upewnić zanim coś pójdzie nie tak.
Posiadam PLC Siemens LOGO 12/24RC z wyjściami przekaźnikowymi i chcę go połączyć do falownika LG/LS SV015IC5-1F. Sterowanie ma się odbywać tylko START przód, START tył, Blokada pracy.

Czy mogę spokojnie podłączyć te wyjścia przekaźnikowe PLC do poszczególnych wejść falownika (P1, P2, P3) oczywiście przełączając wcześniej na falowniku przełącznik na PNP oraz łącząc CM z minusem PLC?

Czy jednak musi to być PLC z wyjściami tranzystorowymi?



Tagi:

Awatar użytkownika

mumin
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 1
Posty: 575
Rejestracja: 01 gru 2004, 14:44
Lokalizacja: śląsk

#2

Post napisał: mumin » 24 paź 2014, 12:17

Masz wyjścia przekaźnikowe, np wszystkie jedynki LOGO podłącz razem do CM a odpowiednie dwójki podłacz do P1, P2, P3 to wszystko.