Start Stop falownik IC5 LG poprzez PLC

: 21 maja 2012, 21:56
autor: premorepa
WItam

wole sie upewnic i zapytac niz sfajczyc falownik....
mam PLC z wyjsciemu tranzystorowymi 24VDC,
falownik to LG IC5

falownik steruje sie prosto, zwarcie portu CM(0V) i P1 daje start,
ale czy moge zamiast zwierac te dwa porty podpiac do P1 sygnal z PLC ??

niby jest na falowniku przelacznik NPN(-) i PNP(+)
czyli jesli dobrze rozumiem jesli ustawie na PNP i podam na P1 sygnal 24VDC to powinno zadzialac przy czym CM zostawiamy w spokoju....

Prosze o korekte mojego rozumowania....

pozdrawiam

[ Dodano: 2012-05-21, 23:20 ]
wygoooglowalem cos takiego :

"CM jest wspólny ale w falowniku jest przełącznik, który zależnie od ustawienia steruje falownikiem swoim napięciem wewnętrzym lub zewnętrzym, jeżeli jest ustawiony w pozycji PNP, to na CM podajemy (-) zewnętrzenego zasilania, a sterujemy podając (+) na zaciscki P, jeżeli NPN, to zwieramy CM z zaciskami P i sterujemy wewnętrzym napięciem falownika. CM nie spinamy z uziemieniem (w LG to G). "

wiec moja teoria laika byla prawie poprawna, jednego nie jestem pewien jeszcze :
czy P1 nie sfajcze 24 VDC, w dokumentacji doczytalem sie ze :

LISTWA WEJŚCIA
P1 Fx – praca do przodu
P2 Rx – praca do tyłu
P3 Bx – awar. zatrzymanie
P4 RST – kasowanie błędu
P24 Zasilanie 24V dla P1-P5
VR Zasilanie 12V dla potencjometru
V1 0 ÷ 10V wejście analogowe
I 0 ÷ 20mA wejście analogowe
CM Wspólny dla P1-P5, AM, P24 (0V)
WYJŚCIA
AM Wyjście wielofunkc. 0 ÷10V dlamonitoringu pracy falownika
CM Wspólny dla AM (0V)
MO
EXTG Wyjście wielofunkc. „otwarty kolektor”
30A A – styk wyjściowy NO
30B B – styk wspólny
30C
Wyjście
wielofunkc.
przekaźnikowe
C – styk wyjściowy NZ


wiec chyba powinno byc ok...

[ Dodano: 2012-05-21, 23:21 ]
rozumiem ze P1 i CM to zalaczenie zwyklej diody...

: 22 maja 2012, 00:11
autor: mitek
Powinno zadziałać jednak zamontowałbym stycznik :)
Miałem kiedyś podobny dylemat i mam mały przekaźnik. Dodatkowo u mnie start odbywa się dopiero po osiągnięciu 1v na wyjściu 0...10V

: 22 maja 2012, 00:25
autor: premorepa
no wlasnie chcialem pominac stycznik, ale chyba bezpieczniej bedzie....

: 23 maja 2012, 09:17
autor: mitek
Separacja zawsze sporym zabezpieczeniem :)

: 23 maja 2012, 19:13
autor: premorepa
niby tak, ale wolalbym sterowac bezposrenio, czy ktos moze mi podpowiedziec ?

: 28 maja 2012, 21:03
autor: falowniki.com
Witam,

minus zasilacza PLC łączysz z zaciskiem CM, wyjścia (rozumiem że tranzystorowe OC -24V) podłączasz do poszczególnych zacisków P1...Px w zależności jak są zaprogramowane...
P24 zostawiasz wolne

Nie tak dawno zaczęliśmy pisać samouczek..
http://falownik.blogspot.com/2012/05/st ... omoca.html

w przypadku dodatkowych pytań, zapraszam
pozdrawiam

: 29 maja 2012, 11:07
autor: premorepa
tak, juz sobie poradzilem na zasadzie "najwyzej sie sfajczy" , ale smiga az milo :)