Przekaźniki bezpieczeństwa - co to ?

Czym się różnią od zwykłych?

Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej

Autor tematu
IIS
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 2
Posty: 104
Rejestracja: 24 sie 2019, 22:19
Lokalizacja: Banino
Kontakt:

Przekaźniki bezpieczeństwa - co to ?

#1

Post napisał: IIS » 21 mar 2021, 12:00

Witam,
Dostałem w spadku po kimś "przekaźniki bezpieczeństwa" - wygląda jak zwykły przekaźnik ale jak wpisałem oznaczenie w google to oniemiałem. Ilość jest dość duża i tu pytanie mi się nasuwa -
Ceny są bardzo wysokie - czemu ?




251mz
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 4440
Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
Lokalizacja: Polska

Re: Przekaźniki bezpieczeństwa - co to ?

#2

Post napisał: 251mz » 21 mar 2021, 13:46

W skrócie to pilnują aby było bezpiecznie.
A drogie dlatego bo muszą być pewne w działaniu.


Steryd
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 4143
Rejestracja: 13 lut 2017, 19:34
Lokalizacja: Szczecin

Re: Przekaźniki bezpieczeństwa - co to ?

#3

Post napisał: Steryd » 21 mar 2021, 13:54

Pewny i szybki, umożliwia podłączenie kilku zależnych lub niezależnych obwodów i diagnostykę w zależności od przekaźnika.
Można?
Morzna!!!

Awatar użytkownika

adam Fx
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 5562
Rejestracja: 04 lip 2004, 16:03
Lokalizacja: Gliwice

Re: Przekaźniki bezpieczeństwa - co to ?

#4

Post napisał: adam Fx » 21 mar 2021, 18:24

sorki za wszystkie błędy ... (dyslektyk) :?
Zobacz moje filmy http://www.youtube.com/user/pokachontass/videos

Awatar użytkownika

Petroholic
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2688
Rejestracja: 08 gru 2015, 12:23
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

Re: Przekaźniki bezpieczeństwa - co to ?

#5

Post napisał: Petroholic » 22 mar 2021, 21:17

IIS pisze:Ceny są bardzo wysokie - czemu ?
Ceny nowych u dystrybutora tak. Bo to w końcu BHP... Do tego musi być niezawodne bo jak zawiedzie to ktoś straci paluszki bądź rączki w najlepszym wypadku... Ceny używanych lub leżaków magazynowych są już "akceptowalne" :) Wrzuć na giełdę w rozsądnej cenie to się rozejdą jak ciepłe bułeczki :)


251mz
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 4440
Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
Lokalizacja: Polska

Re: Przekaźniki bezpieczeństwa - co to ?

#6

Post napisał: 251mz » 23 mar 2021, 10:03

Petroholic pisze:Do tego musi być niezawodne
Petroholic pisze:Ceny używanych


Nie kłóci Ci się troche?
Ja np mam zasadę ,że nie kupuje używanego safety oraz całej elektroniki "mechanicznej" tj : przyciski , styczniki itp.
Większość stykówki po kilku latach pracy nadaje się na śmietnik .
Jak często załączane to czasami po roku do śmieci...
Te sprzedawane zwykle to rozbiórki ze starych szaf które mają po 20 lat plus...

Awatar użytkownika

TOP67
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 2224
Rejestracja: 17 wrz 2018, 10:47
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: Przekaźniki bezpieczeństwa - co to ?

#7

Post napisał: TOP67 » 23 mar 2021, 11:21

Czasami kupuje się dla inspektora i wtedy CCC ;)

Awatar użytkownika

Petroholic
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2688
Rejestracja: 08 gru 2015, 12:23
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

Re: Przekaźniki bezpieczeństwa - co to ?

#8

Post napisał: Petroholic » 24 mar 2021, 01:12

Ja kupuje lezaki magazynowe :) Uzywanego PILZa jeszcze nigdy nie kupilem...


Autor tematu
IIS
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 2
Posty: 104
Rejestracja: 24 sie 2019, 22:19
Lokalizacja: Banino
Kontakt:

Re: Przekaźniki bezpieczeństwa - co to ?

#9

Post napisał: IIS » 25 mar 2021, 19:26

Hey. Zrobię listę co dostałem - to są leżaki magazynowe z tego co widzę dużo Panasonic SFS2-DC12V SCHRACK SR6B6K24 i jakieś zwykłe
z podstawkami R2M-2012-23 itd Do tego przetworniczki DC/DC ale to chyba komponenty do lutowania

Awatar użytkownika

Petroholic
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2688
Rejestracja: 08 gru 2015, 12:23
Lokalizacja: Lublin
Kontakt:

Re: Przekaźniki bezpieczeństwa - co to ?

#10

Post napisał: Petroholic » 25 mar 2021, 20:54

IIS pisze:Panasonic SFS2-DC12V
12VDC? Raczej mało chodliwe... 24VDC przeważnie się stosuje...

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Automatyka przemysłowa”