Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

: 06 gru 2019, 14:15
autor: WINORED
Witam , betoniarka zalanie trójfazowe. Jeśli się ją posiada trzeba się liczyć że połowa parafii pożycza ... I nie chodzi że nie chce pożyczać tylko o to że sumienie wolę mieć "czyste" . Jeden ma instalacje 4 inny 5 przewodową . Betoniarka ma 5. Jest jakiś sposób zasygnalizowania / zadziałania zabezpieczenia jeśli pojawi się napięcie na obudowie przy rożnych typach instalacji ?

Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

: 06 gru 2019, 14:40
autor: drzasiek90
Do tego służy wyłącznik różnicowo-prądowy. Każdy powinien go mieć w swojej instalacji, jeśli masz obawy co do instalacji ludzi którzy pożyczają, zamontuj bezpiecznik również na betoniarce.

Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

: 06 gru 2019, 15:27
autor: WINORED
zadziała jak nie ma kabla PE bo ktoś ma 4 kable w instalacji ?

Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

: 06 gru 2019, 15:40
autor: pitsky
zadziała na instalacji 4 i 5 przewodów - to prosty obwód. Ale jeżeli zadajesz takie pytania jestem pełen obaw o wykonanie. Dla instalacji 1 fazowych są nawet dostępne wtyczki z zabudowanym wyłącznikiem przeciwporażeniowym.

Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

: 06 gru 2019, 16:18
autor: WINORED
Dziękuję za troskę. Czy jeśli ktoś pozostawi przewód PE niepodłączony czyli nie zrobi z niego (PEN) ,to róznicówka zadziała prawidłowo ?

Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

: 06 gru 2019, 17:24
autor: pitsky
jeżeli nastąpi upływ do ziemi to zadziała

Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

: 06 gru 2019, 17:25
autor: sssTOMEKsss
wystarczy że podłączysz PN (żółtozielony) oraz N (niebieski) do bolca w tyczce który odpowiada za uziemienie, w nowych wtyczkach to ten najgrubszy

Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

: 06 gru 2019, 17:28
autor: pitsky
nie wolno łączć przewodów PE i N.

Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

: 06 gru 2019, 18:06
autor: Darek05
pitsky pisze:
06 gru 2019, 17:24
jeżeli nastąpi upływ do ziemi to zadziała
A jeżeli upływ jest do ziemi i nie zadziała to co w tedy ....

Panowie jeżeli takie fachowe pojęcia jw. są pisane to znaczy że nie ma tutaj elektryka, i nie ma osoby która rozumie na czym polegają systemy ochrony przed porażeniem.
Proszę nie odbierać tego jako wymądrzanie się.
Pytanie autora powinno brzmieć jak prawidłowo powinien być podłączony silnik betoniarki do instalacji cztero i pięcio przewodowej.
Natomiast pewność zadziałania wyłącznika różnicowego lub innego zabezpieczenia (np. zwykłego bezpiecznika topikowego który również pełni funkcję zabezpieczenia przeciwporażeniowego, i zgodnie z przepisami musi spełniać tą funkcję w określonych warunkach.) należy już do zasilającej instalacji elektrycznej w której jest zabudowany, sam montaż wyłącznika przy betoniarce nie daje żadnej gwarancji bezpieczeństwa, a zadziałanie jego może być tylko dziełem przypadku.
To "ZASILAJĄCA INSTALACJA ELEKTRYCZNA MUSI SPEŁNIAĆ WYMOGI OCHRONY PRZED PORAŻENIEM"

Re: Betoniarka co zrobić żeby nie poraziła

: 06 gru 2019, 18:16
autor: KARABIN
W starszym układzie sieciowym TN-C róźnicówki nie zastosujesz.Bo przewód N(zerowy)i PE(uziemienie)były łączone razem(instalacja 4 żyłowa).W nowszej sieci TN-S można zastosować różnicówkę,bo przewód N i PE są oddzielnie(5 żył).Różnicówka zwiększa bezpieczeństwo przed porażeniem,ale też stwarza czasami problemy z używaniem silników elektrycznych.