PikoPWM + falownik HYUNDAI
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 39
- Rejestracja: 25 mar 2010, 13:37
- Lokalizacja: Internet
PikoPWM + falownik HYUNDAI
Mam problem z płytką piko pwm na 12V. Na falowniku falują obroty.
Do tej pory używałem chińskiego falownika do mokrego chińczyka, ale wymieniłem na coś lepszego bo tamten nieraz świrował.
Sterowanie napięciem podpiętym przez potencjometr jest w porządku, czyli falownik ma wejście sprawne, zaś jak podepnę sygnał 0V~10V z piko to częstotliwość faluje.
Czy ktoś miał podobne problemy ?
Na serwisie też nie mają pojęcia co to jest i czym to jest spowodowane.
Zadane obroty z panelu falownika są stałe, tylko jest problem z pikoPWM.
Do tej pory używałem chińskiego falownika do mokrego chińczyka, ale wymieniłem na coś lepszego bo tamten nieraz świrował.
Sterowanie napięciem podpiętym przez potencjometr jest w porządku, czyli falownik ma wejście sprawne, zaś jak podepnę sygnał 0V~10V z piko to częstotliwość faluje.
Czy ktoś miał podobne problemy ?
Na serwisie też nie mają pojęcia co to jest i czym to jest spowodowane.
Zadane obroty z panelu falownika są stałe, tylko jest problem z pikoPWM.
Tagi:
-
- Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1
- Rejestracja: 04 lis 2015, 09:38
- Lokalizacja: Mazowieckie
Hej,
raz miałem taki temat z falownikiem 20kW, sterowniczek wysyłał 0-10V na falownik.
Należało połączyć masę analogową masą cyfrową przy falowniku.(Coś w tym stylu)
Generalnie spotkałem się kiedyś z tak zwanym przesłuchem pojemnościowym.
Ale oczywiście może to być w twoim przypadku nieskuteczne.
1. Falownik powiniem być ogólnie uziemiony, czyli aluminiowy radiator połączony z PE.
2. Urządzenie sterujące jeżeli posiada jakiś zacisk uzmiający powinno być na tym
samym potencjale co falownik. Uzyskuje się to przez połączenie ich przewodem miedzianym.
Uwaga: Jeżeli nie masz dobrze uziemionego falownika to będzie cię kopał prąd.
3. Używaj ekranowanych kabli do łączenia przesyłania sygnałów analogowych, ekrany powinny być przyłączone do metalowych obudów urządzeń.
4. Najlepszym sposobem jest przesyłanie takich sygnałów przez przewody ze skręconymi żyłami, masa z sygnałem.
5. Przeczytaj instrukcję obsługi falownika, tam napewno jest coś o ekranowaniu.
raz miałem taki temat z falownikiem 20kW, sterowniczek wysyłał 0-10V na falownik.
Należało połączyć masę analogową masą cyfrową przy falowniku.(Coś w tym stylu)
Generalnie spotkałem się kiedyś z tak zwanym przesłuchem pojemnościowym.
Ale oczywiście może to być w twoim przypadku nieskuteczne.
1. Falownik powiniem być ogólnie uziemiony, czyli aluminiowy radiator połączony z PE.
2. Urządzenie sterujące jeżeli posiada jakiś zacisk uzmiający powinno być na tym
samym potencjale co falownik. Uzyskuje się to przez połączenie ich przewodem miedzianym.
Uwaga: Jeżeli nie masz dobrze uziemionego falownika to będzie cię kopał prąd.
3. Używaj ekranowanych kabli do łączenia przesyłania sygnałów analogowych, ekrany powinny być przyłączone do metalowych obudów urządzeń.
4. Najlepszym sposobem jest przesyłanie takich sygnałów przez przewody ze skręconymi żyłami, masa z sygnałem.
5. Przeczytaj instrukcję obsługi falownika, tam napewno jest coś o ekranowaniu.