Impulsator PikoCNC - Mode OFF na module REMOTE

#1

Post napisał: onehope27 » 13 gru 2017, 21:33

Witam,

proszę o podanie przykładowych przełączników, które zawarte są w instrukcji do modułu REMOTE w trybie OFF. Mam na myśli przełącznik 5(może być do 8 pozycji)-pozycyjny w wyjściem 3-bitowym do PLC:
WH_MD0,
WH_MD1,
WH_MD2.
Są takie gotowe przełączniki, czy trzeba samemu kombinować wyjście 3-bitowe?

Dzięki za sugestie.




RobWan
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 1
Posty: 1617
Rejestracja: 17 paź 2004, 20:49
Lokalizacja: Swarzędz
Kontakt:

Re: Impulsator PikoCNC - Mode OFF na module REMOTE

#2

Post napisał: RobWan » 14 gru 2017, 14:25

Nie potrzebujesz przełącznika 3-bitowego.
Zwierasz do masy (JEDEN z )I7-I13. A te 3 bity są wspomniane w kontekście jak zbudowana jest ramka, którą wysyła REMOTE do PLC. W trybie OFF te trzy bity mają zakodowany stan wejść I7-I13.

Czyli podłączasz tam zwykłe przyciski.

Robert