Bazowanie na index

Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC

Autor tematu
artur_1617
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 15
Posty: 67
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:45
Lokalizacja: Wroclaw

Bazowanie na index

#1

Post napisał: artur_1617 » 19 cze 2015, 01:11

Z racji tego ze kupione przeze mnie enkodery maja wyjscie index a Piko juz wspiera bazowanie na index podlaczylem to dzisiaj i zadzialalo.
Mialem lekkie watpliwosci czy zadziala po podlaczeniu tylko stanu wysokiego pod Lim XR, Yr i Zr i zostawieniu nie podlaczonych wejsc Com.
Mam pytanie
Krancowek nie bede urzywal ale JOGa w przyszlosci napewno, czy nie bedzie problemu z podlaczeniem przyciskow JOGa razem w te same wejscia co index np Lim XR
Krotki filmik jak to wyglada


[youtube]https://youtu.be/r4MhUcsT3Yc[/youtube]



Tagi:


RobWan
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 14
Posty: 1617
Rejestracja: 17 paź 2004, 20:49
Lokalizacja: Swarzędz
Kontakt:

#2

Post napisał: RobWan » 19 cze 2015, 07:42

Jeżeli nie będziesz manipulował JOG-iem podczas bazowania to będzie ok.

Robert


Autor tematu
artur_1617
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 15
Posty: 67
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:45
Lokalizacja: Wroclaw

#3

Post napisał: artur_1617 » 25 cze 2015, 13:27

Chyba te bazowanie jednak nie dziala...
Dzisiaj miernikiem sprawdzilem w osi X w ktorym miejscu z enkodera wychodzi sygnal 5V
Powiedzmy ze sygnal pojawia sie na odleglosci 50mm od krancowki Home. Niestety po wybraniu opcji bazowanie na Index os zjezdza tylko kilka krokow po opuszczeniu krancowki ( chyba tak dziala jezeli jest bazowanie na krancowki).
Jak dla mnie powinno jechac az do momentu otrzymania sygnalu? :roll:


RobWan
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 14
Posty: 1617
Rejestracja: 17 paź 2004, 20:49
Lokalizacja: Swarzędz
Kontakt:

#4

Post napisał: RobWan » 25 cze 2015, 14:04

artur_1617 pisze: os zjezdza tylko kilka krokow po opuszczeniu krancowki
No i tak ma być. Jedzie aż pojawi się sygnał pełnego obrotu.
Jesteś pewien, że tam gdzie się podłączyłeś w sterowniku serwa (enkoderze) pojawia się impuls co 1 obrót osi?

Robert


Autor tematu
artur_1617
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 15
Posty: 67
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:45
Lokalizacja: Wroclaw

#5

Post napisał: artur_1617 » 25 cze 2015, 14:28

Chyba wiem gdzie lezy problem :oops:
Mam zainstalowane firmware 2.0.5
Zeby dzialalo bazowanie na index powinno byc 2.0.8
Skad pobrac te firmware? na stronie piko nie widze...


RobWan
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 14
Posty: 1617
Rejestracja: 17 paź 2004, 20:49
Lokalizacja: Swarzędz
Kontakt:

#6

Post napisał: RobWan » 25 cze 2015, 15:57

Od producenta (cosimo).

Robert


Autor tematu
artur_1617
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 15
Posty: 67
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:45
Lokalizacja: Wroclaw

#7

Post napisał: artur_1617 » 25 cze 2015, 21:27

Firmare zainstalowane teraz po zjechaniu z krancowek osie szukaja sygnalu index lecz go nie znajduja :grin:
Index w piko jest NO a z enkodera wychodzi 5V jak to podlaczyc?


RobWan
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 14
Posty: 1617
Rejestracja: 17 paź 2004, 20:49
Lokalizacja: Swarzędz
Kontakt:

#8

Post napisał: RobWan » 25 cze 2015, 21:55

Obrazek
R ~500 Ω.

Robert


Autor tematu
artur_1617
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 15
Posty: 67
Rejestracja: 29 lip 2010, 21:45
Lokalizacja: Wroclaw

#9

Post napisał: artur_1617 » 26 cze 2015, 01:02

Czy prawidlowo opisalem ten schemat?
Załączniki
inverter_6860 1.JPG
inverter_6860 1.JPG (6.38 KiB) Przejrzano 2430 razy


RobWan
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 14
Posty: 1617
Rejestracja: 17 paź 2004, 20:49
Lokalizacja: Swarzędz
Kontakt:

#10

Post napisał: RobWan » 26 cze 2015, 06:32

Zasilanie np. to samo co Piko. Reszta ok.

Robert

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „PikoCNC”