Coś takiego trzeba dopisać do PLC
#NAME_I xx = INDEX_X //xx to numer wejścia gdzie masz podpięty sygnał Index *1//
<< IN INDEX_X
>> INDEX_0 //tu nie wiem który z zakresu 0-5 jest dla osi Y *2//
To są tylko moje przemyślenia. Ja bym tak zrobił.
Robert
*1 znajdziesz numer podając sygnal na to wejście i obserwując kontrolki w PLC
*2 moje przypuszczenia 012345--->XYZAT
Moduł SLAVE do PikoCNC - dla dwóch silników w jednej osi.
-
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 6
- Posty: 91
- Rejestracja: 22 sie 2011, 16:44
- Lokalizacja: Warszawa
Dzięki za naprowadzenie!
Zniszczyłem jedną krańcówkę, pół dnia poświęciłem, ale działa.
Właściwa treść definicji wejść Home dla sytuacji dwóch silników bazowanych nielależnie w osi Y:
//==============================================================================
// Wejścia HOME
//==============================================================================
#NAME_I 11 = HOME_X
#NAME_I 10 = HOME_Y
#NAME_I 4 = INDEX_A
#NAME_I 9 = HOME_Z
<< IN HOME_X
>> HOME_0
<< IN HOME_Y
>> HOME_1
<< IN INDEX_A
>> HOME_3
<< IN HOME_Z
>> HOME_2
<< IN HOME_Z
>> PROBE
Zniszczyłem jedną krańcówkę, pół dnia poświęciłem, ale działa.
Właściwa treść definicji wejść Home dla sytuacji dwóch silników bazowanych nielależnie w osi Y:
//==============================================================================
// Wejścia HOME
//==============================================================================
#NAME_I 11 = HOME_X
#NAME_I 10 = HOME_Y
#NAME_I 4 = INDEX_A
#NAME_I 9 = HOME_Z
<< IN HOME_X
>> HOME_0
<< IN HOME_Y
>> HOME_1
<< IN INDEX_A
>> HOME_3
<< IN HOME_Z
>> HOME_2
<< IN HOME_Z
>> PROBE