Strona 1 z 1

Problem z przejściem z 5.5.2 na 5.7 (błąd PLC)

: 08 paź 2023, 19:48
autor: sebasbox
Może ktoś będzie mógł pomóc...
Próbuje przejść na nową wersję PikoCNC (z 5.5.2 na 5.7) ale otrzymuje błąd jak poniżej. Wiecie może jak to rozwiąząć? Zaznaczam że wszystkie ustawienia w tym PLC najpierw eksportuje z 5.5.2 a następnie importuje na 5.7 nie zmieniając przy tym nic. Oczywiście na 5.5.2 błąd nie występuje. Nie wiem o co chodzi z tym wielokrotnym użyciem nazwy.

Obrazek

Re: Problem z przejściem z 5.5.2 na 5.7 (błąd PLC)

: 10 paź 2023, 13:27
autor: cosimo
Dwa bity w MEMO mają taką samą nazwę, co faktycznie w starszych wersjach uchodziło na sucho. Pierwszą deklarację masz w linii 638, więc tą z linii 654 możesz usunąć.

Re: Problem z przejściem z 5.5.2 na 5.7 (błąd PLC)

: 11 paź 2023, 16:24
autor: sebasbox
Ruszyło, dziękuję.

A czy może ktoś ma już patent co należy wpisać w PLC żeby wykorzystać opcję braku możliwości uruchomienia wrzeciona w przypadku gdy włożony jest uchwyt z sondą pomiarową?