Strona 1 z 1
Złącze J3 Wytłumaczenie
: 15 cze 2008, 11:21
autor: skorpino88
Witam. Miałbym prośbę by ktoś wytłumaczył mi dokładnie znaczenie tego złącza J3 którego mamy podłączyć albo masę ze środkiem lub + z 5V. Czy chodzi tutaj o wybór np czy silnik jest 2 czy 1 fazowy i według tego mamy podłączać czy też chodzi o co innego. I czy mamy to zrobić we wszystkich sterownikach czy tylko np w 2 lub 1 ?
: 15 cze 2008, 11:59
autor: morswin
Domyslam sie ze chodzi o sterownik SSKB01. "Pola lutownicze zaznaczone na schemacie J3 pozwalają na wybranie trybu pracy dwufazowej (zwarcie cyną do masy) lub jednofazowej (zwarcie do +5V). UWAGA!!! Połączenie pola środkowego z plusem zasilania lub pozostawienie niezwartego uniemożliwia kontrole prądu potencjometremco może doprowadzić do uszkodzenia sterownika lub silnika krokowego." Musisz to zrobic we wszystkich sterownikach i jak jasno wynika z instrukcji musisz zewrzec pole srodkowe z masa dzieki czemu bedziesz miec mozliwosc regulacji pradu w uzwojeniach silnika.
: 15 cze 2008, 12:02
autor: Leoo
Dobrze jest opisać przedmiot wątpliwości. Złącz J3 może być tyle, ile projektów.
Prawdopodobnie Koledze chodzi o sterownik SSK-B01.
Pozwolę sobie zacytować instrukcję:
"W złączu J3 należy zewrzeć kroplą cyny środek z masą!!!."