Strona 1 z 2
Krańcówki
: 05 cze 2008, 15:08
autor: ARGUS
Panowie mam pytanko
czy krańcówki po najeżdzie maszyny mają zwierać , czy rozwierać styki
jak i z czego zrobić kontrolki bezpieczników na zasilanieu silników krokowych
jakas dioda , lampka albo neonówka która zgaśnie albo zaświeci się przy spaleniu sie bezpiecznika
: 05 cze 2008, 15:27
autor: triera
krańcówki ze stykami rozwiernymi - pewniejsze jest rozłączenie niż załączenie,
jeśli styki się zużyją/uszkodzą - od razu po włączeniu będzie sygnał błędu.
: 05 cze 2008, 16:06
autor: Leoo
ARGUS pisze:jak i z czego zrobić kontrolki bezpieczników na zasilanieu silników krokowych
jakas dioda , lampka albo neonówka która zgaśnie albo zaświeci się przy spaleniu sie bezpiecznika
Dokładnie jedna dioda LED i jeden opornik dla danego bezpiecznika. Kontrolka zapala się po zadziałaniu bezpiecznika.
: 05 cze 2008, 17:28
autor: ARGUS
Mało precyzyjnie zadałem pytanie

płyta główna SSK-MB-1
zaciski Home x;y;z oraz E-stop styki zwierne czy rozwierne
Normalnie wszystkie krańcówki robi się jako rozłączenie obwodu
ale nie jestem pewny jak jest przy tej płycie
Leoo pisze:Dokładnie jedna dioda LED i jeden opornik dla danego bezpiecznika. Kontrolka zapala się po zadziałaniu bezpiecznika.
"Leoo" o cos takiego mi chodzi ale jeśli nie stanowiłoby to dla Ciebie problemu to prosiłbym o jekąś rozpiske dla elektronicznego laika (dla mnie)jak to podłączyć do sterownika SSK-BO-3
Czy nie ma znaczenia jakim napięciem zasilane będą silniki ? Jakie to mają być LED'y
jakie rezystory do nich i jak je podłaczyć ?
No i korzystając z uprzejmości i wiedzy kolegów
Moja szafka z elektroniką bedzie wentylowana dwoma wentylatorami na 12 V
Skąd wyciągnąc zasilanie do nich
: 05 cze 2008, 19:47
autor: romgol
Leoo ,dołączam się do prośby o sprecyzowanie sposobu podłączenia kontrolki.
: 05 cze 2008, 21:01
autor: Leoo
ARGUS pisze:Czy nie ma znaczenia jakim napięciem zasilane będą silniki ? Jakie to mają być LED'y
jakie rezystory do nich i jak je podłaczyć ?
Dziś do 22:00 jestem w pracy ale później narysuję schemat z objaśnieniami. Jedyny warunek, który układ kontrolny wymaga, to minimalne napięcie w obwodzie 1,5V - maksymalne, praktycznie bez ograniczeń. Jeśli ktoś się uprze, to można układ zastosować (po niewielkiej modyfikacji) w obwodach AC.
Obiecany schemat.
Obliczenia zakładają prąd diody wynoszący 10mA. Za pomocą wzoru, na moc traconą w R1, proszę sprawdzić czy posiadany opornik nie będzie za słaby. W razie potrzeby można kilka mniejszych połączyć szeregowo.
: 05 cze 2008, 23:59
autor: ARGUS
Dzieki Leoo
jak sobie nie dam rady to bedę pytał

: 06 cze 2008, 19:45
autor: romgol
Ja również dziękuję
: 23 gru 2008, 21:48
autor: KAPaGo
I jak panowie działa wam ta sygnalizacja diodowa?
: 23 gru 2008, 23:57
autor: diodas1
Dobre pytanie KAPaGo,
Żeby taka sygnalizacja zadziałała powinien być podany sygnał Enable na sterownik. Inaczej silnik krokowy nie będzie chciał pobierać prądu a w obwodzie powinien być możliwy pobór choćby minimalnego prądu (zależnego od typu diody LED) żeby dioda zaświeciła. Żeby usunąć tę niedogodność, z tego samego bezpiecznika należałoby zasilać coś jeszcze- wentylator lub choćby dobrany opornik wpięty równolegle z zasilaniem sterowników.