Strona 1 z 1
Zworki w sterowniku na TA8435
: 22 kwie 2008, 13:34
autor: pysiek
Witam, zbudowałem sterownik
Link, podłączyłem go do samych zasilaczy (komputerowy 5V i zasilacz od laptopa na 19V), podłączyłem również silnik i gdy daje +5V na CK silnik nawet nie drgnie

jest cały czas na luzie

nie dałem żadnych zworek ale niewiem również do czego służy złącze JP2 ??:( Proszę o pomoc
: 22 kwie 2008, 19:57
autor: triera
Na płytce już jest wlutowana drabinka rezystorów RN1 100k,
podciągająca wejścia na 5V.
złącze "enable" na masę - silnik aktywny
złącze "enable" - nie podłączone - luz
zworki na "JP2" - ustalają podział kroku, tutaj całkowity brak zworek = 1/8 kroku
- aby uzyskać ruch należy podłączać złącze "step" na masę.
: 23 kwie 2008, 08:31
autor: pysiek
brak reakcji
drabinki rezystorów nie miałem ale zrobiłem sam

z pojedynczych oporniczków
a co do tych zworek to są 4 piny służące właśnie do ustalania kroku ale jest też jedna dwu pinowa i niewiem do czego ona jest

: 23 kwie 2008, 11:05
autor: gelo
Dwupinowe wyjscie z TA8435 nazywa sie MO ( nozka 11). Jest to wyjscie monitorujace.
Jego stan normalnie jest 1. Wyjsce to przjmuje stan 0 w dwoch momentach:
1. W momencie gdy prad na fazie A osiagnie 100% a prad na fazie B -100%
2. Jezeli sygnal RESET na wejsciu 2 zostanie ustawiony na 0
Mozesz to wykorzystac do badania stanu ( polozenia) wirnika a przede wszystkim wiadomo w ktorym momencie uzwojenie jest zasilane najwiekszym pradem.
Normalnie zostawiasz to zlacze niepodlaczone.....
Jezeli silnik sie nie kreci to lepiej zobacz jaki jest stan sygnalu ENABLE ( nozka 3). Zeby zezwolic na ruch, sygnal musi byc 0V!
zobacz:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 435HQ.html
powodzenia
: 23 kwie 2008, 16:06
autor: pysiek
DZIAŁA !!! pęknięta była ścieżka ENABLED

pierwszy sterownik mojego wykonania

teraz musze zrobić układ izolujący komputer

: 23 kwie 2008, 18:13
autor: gelo
No widzisz... Nic nie dzieje sie bez przyczyny