Zworki w sterowniku na TA8435
Witam, zbudowałem sterownik Link, podłączyłem go do samych zasilaczy (komputerowy 5V i zasilacz od laptopa na 19V), podłączyłem również silnik i gdy daje +5V na CK silnik nawet nie drgnie jest cały czas na luzie nie dałem żadnych zworek ale niewiem również do czego służy złącze JP2 ??:( Proszę o pomoc
Tagi:
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1454
- Rejestracja: 16 paź 2005, 01:26
- Lokalizacja: Świecie
Na płytce już jest wlutowana drabinka rezystorów RN1 100k,
podciągająca wejścia na 5V.
złącze "enable" na masę - silnik aktywny
złącze "enable" - nie podłączone - luz
zworki na "JP2" - ustalają podział kroku, tutaj całkowity brak zworek = 1/8 kroku
- aby uzyskać ruch należy podłączać złącze "step" na masę.
podciągająca wejścia na 5V.
złącze "enable" na masę - silnik aktywny
złącze "enable" - nie podłączone - luz
zworki na "JP2" - ustalają podział kroku, tutaj całkowity brak zworek = 1/8 kroku
- aby uzyskać ruch należy podłączać złącze "step" na masę.
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 1029
- Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
- Lokalizacja: Wroclaw
- Kontakt:
Dwupinowe wyjscie z TA8435 nazywa sie MO ( nozka 11). Jest to wyjscie monitorujace.
Jego stan normalnie jest 1. Wyjsce to przjmuje stan 0 w dwoch momentach:
1. W momencie gdy prad na fazie A osiagnie 100% a prad na fazie B -100%
2. Jezeli sygnal RESET na wejsciu 2 zostanie ustawiony na 0
Mozesz to wykorzystac do badania stanu ( polozenia) wirnika a przede wszystkim wiadomo w ktorym momencie uzwojenie jest zasilane najwiekszym pradem.
Normalnie zostawiasz to zlacze niepodlaczone.....
Jezeli silnik sie nie kreci to lepiej zobacz jaki jest stan sygnalu ENABLE ( nozka 3). Zeby zezwolic na ruch, sygnal musi byc 0V!
zobacz: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 435HQ.html
powodzenia
Jego stan normalnie jest 1. Wyjsce to przjmuje stan 0 w dwoch momentach:
1. W momencie gdy prad na fazie A osiagnie 100% a prad na fazie B -100%
2. Jezeli sygnal RESET na wejsciu 2 zostanie ustawiony na 0
Mozesz to wykorzystac do badania stanu ( polozenia) wirnika a przede wszystkim wiadomo w ktorym momencie uzwojenie jest zasilane najwiekszym pradem.
Normalnie zostawiasz to zlacze niepodlaczone.....
Jezeli silnik sie nie kreci to lepiej zobacz jaki jest stan sygnalu ENABLE ( nozka 3). Zeby zezwolic na ruch, sygnal musi byc 0V!
zobacz: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 435HQ.html
powodzenia
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<