Strona 1 z 2
Jakim napięciem zasilać silniki krokowe?
: 29 maja 2005, 20:43
autor: piotrp7
Witam wszystkich uczestników forum. mam pytanie dotyczące zasilania silników krokowych.
Posiadam silniki 3.9V o prądzie 1.35A unipolarny, natomiast w sterownikach stosuje się napięcia zasilania kilkukrotnie wyższe, czy przy wyższym napięciu nie popłynie zbyt dużyprąd przez uzwojenie silnika?. Do tego silnika zbudowałem prosty sterownik na ukladach TTL, a wstopniu mocy zastosowałem układ SLA 4031 (czterokrotny darlinkton),sterownik zasilam napięciem 12V.
Wszystko działa ok tylko silnik się grzeje.
Jak skutecznie ograniczyć prąd uzwojeń.
: 29 maja 2005, 21:08
autor: pit202
czoper

tylko przez to
czyli sprawdzac maksymalny prad i szybko wlaczac i wylaczac
: 29 maja 2005, 22:54
autor: piotrp7
A gdzie mogę taki czoper podejrzeć?. Chwilowo spróbowałem spróbowałem buz 10 z potencjometrem na bramce jako dzielnik napięcia, pomogło tylko tranzystor się grzeje
: 30 maja 2005, 08:47
autor: ottop
Lepiej zamiast zmniejszać napięcie sterujące tranzystory (w niepełnym otwarciu niestety bardzo będą się grzały) zastosować rezystory mocy podpięte szeregowo z uzwojeniami silnika. Dla tego silnika i napięcia 12V powinny one mieć ok. 6ohm 10-15W.
: 30 maja 2005, 09:08
autor: rchobby
Do sterowania silników unipolarnych przy wyższych napięciach chyba najlepiej zastosować L297 z podłączonymi MOSFET'ami. W scalaku jest chooper z możliwością regulacji prądu płynącego przez silnik.
: 30 maja 2005, 11:30
autor: markcomp77
piotrp7 pisze:Posiadam silniki 3.9V o prądzie 1.35A unipolarny, natomiast w sterownikach stosuje się napięcia zasilania kilkukrotnie wyższe, czy przy wyższym napięciu nie popłynie zbyt dużyprąd przez uzwojenie silnika?. Do tego silnika zbudowałem prosty sterownik na ukladach TTL, a wstopniu mocy zastosowałem układ SLA 4031 (czterokrotny darlinkton),sterownik zasilam napięciem 12V.

najważniejsze jest aby sterując silnik nie przekraczać jego prądu znamionowego (1.35A)... co odpowiada napięciu 3.9V w stanie ustalonym, jednak przy przekazywaniu energii do obciążenia o charakterze indukcyjnym (a uzwojenia silnika takie są) można próbować wymuszenia o wyższym napięciu aż do osiągnięcia prądu znamionowego - w ten sposób silnik zaczyna mieć lepsze parametry przy większych szybkościach...
na rysunku widać ustalanie się prądu w uzwojeniu silnika przy różnych sposobach wymuszenia.. jak widać najszybszy sposób osiągany jest przez "current limited" (ograniczenie prądu)...
a wymuszenie napięciem znamionowym silnika

jak widać jest najwolniejsze - przez co pełne namagnesowanie cewki nie jest możliwe przy większej szybkości (krótszy krok)
więcej teorii jest tutaj:
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/current.html
KLUCZ MOCY:
częściej ostatnio stosowane jako klucze są mosfety... np. irlz44
są szybsze a co z tego wynika mniej grzeją się przy przełączaniu
uwagi praktyczne:
proponowane przez kolegów bardziej ambitne układy sterowania PWM (czoperowe) pozwalają więcej wydobyć z silnika...
idea sterowania PWM zilustrowana jest na powyższym obrazku...
stosowanie dużego napięcia zasilania - nawet 25x napięcie znamionowe pozwala na osiąganie przez silnik lepszego mementu przy wyższych szybkościach...
chyba najprostszym sposobem ambitnego sterownia silnika dziś są gotowe układy sterowników... np. A3977 - realizuje PWM oraz mikrokrok
parę słów:
http://www.2a.pl/~mark/cnc/a3977/
: 30 maja 2005, 18:05
autor: michal0408
witam
a czy nie prosciej zmniejszyc napiecie zasilania sterownika ????
a jesli jest to zle rozwiazanie to dlaczego ??
pozdrawiam
: 30 maja 2005, 22:20
autor: pit202
zle , mniejsze napiecie to dluzszy czas przemagnesowywania sie cewki - czyli mniejsza dynamika silnik, ale o tym juz bylo wiele .... ( szukaj )
: 31 maja 2005, 11:43
autor: markcomp77
michal0408 pisze:a jesli jest to zle rozwiazanie to dlaczego ??
bo bardzo wolno będzie narastać prąd...
patrz ilustracja:

: 31 maja 2005, 20:42
autor: piotrp7
CZyli zasilając silnik impulsami zwiększamy jego moment obrotowy przy wyższych obrotach
czy tak?
a prąd uzwojenia regulujemy szerokością tych impulsów.
Jaka powinna być mniej więcej częstotliwość tych impulsów?.