Wybija bezpiecznik w soft starcie

Rozmowy na temat układów elektronicznych sterowania obrabiarek CNC

Autor tematu
Damradę
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 8
Posty: 283
Rejestracja: 04 gru 2013, 13:16
Lokalizacja: Ścinawa

Wybija bezpiecznik w soft starcie

#1

Post napisał: Damradę » 17 gru 2016, 14:27

Witam, mam od kilku dni taki o to problem. Spalił się przy włączaniu zasilania bezpiecznik w soft starcie 5A zwłoczny. Wymieniłem na zwykłe 5A ,ale te paliło z miejsca. Dokupiłem zwłoczne i cud działa. Niestety tylko do nastepnego uruchomienia i znowy spalony przy właczaniu zasilania. Co jakiś czas uda się włączyć maszynę ,ale okupione jest to ciągłą wymianą bezpieczników. Dodam ,że przez rok bylo wszystko ok. W czym może tkwić problem? Może wymienić softstart lub bezpiecznk na większy? Skrzynka zakupiona od sponsora ,ale niestety gwarancja była na rok:(

.Obrazek



Tagi:


atom1477
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2784
Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
Lokalizacja: ::

#2

Post napisał: atom1477 » 17 gru 2016, 20:52

W w jakim czasie po włączeniu zasilania słychać przełączenie przekaźnika?
(bez podłączonego obciążenia żeby nie paliło bezpiecznika)


Autor tematu
Damradę
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 8
Posty: 283
Rejestracja: 04 gru 2013, 13:16
Lokalizacja: Ścinawa

#3

Post napisał: Damradę » 17 gru 2016, 21:10

Przełącza się od razu ,przynajmniej tak mi się wydaje.


atom1477
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2784
Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
Lokalizacja: ::

#4

Post napisał: atom1477 » 18 gru 2016, 11:47

No to źle. Pewnie poleciał kondensator elektrolityczny.


Autor tematu
Damradę
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 8
Posty: 283
Rejestracja: 04 gru 2013, 13:16
Lokalizacja: Ścinawa

#5

Post napisał: Damradę » 18 gru 2016, 20:27

Możesz wskazać gdzie to się znajduje?Elektronika to nie mój konik niestety.


atom1477
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2784
Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
Lokalizacja: ::

#6

Post napisał: atom1477 » 18 gru 2016, 20:53

Takie dwa okrągłe walce. Czarne z białym paskiem.


Autor tematu
Damradę
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 8
Posty: 283
Rejestracja: 04 gru 2013, 13:16
Lokalizacja: Ścinawa

#7

Post napisał: Damradę » 18 gru 2016, 22:25

Ok z tego co widzę to ten http://www.ebmia.pl/modul-zasilacza-mz03-p-42781.htm zamówię jutro i dam znać i tak nie mam lepszego pomysłu.Dzięki

Awatar użytkownika

Yarec
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2115
Rejestracja: 14 lis 2015, 10:11
Lokalizacja: Warszawa

#8

Post napisał: Yarec » 19 gru 2016, 07:19

Czy Wy na prawdę używacie czegoś takiego ?

Obrazek


Autor tematu
Damradę
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 8
Posty: 283
Rejestracja: 04 gru 2013, 13:16
Lokalizacja: Ścinawa

#9

Post napisał: Damradę » 19 gru 2016, 07:42

No tak , producent skrzynki wkłada to do swoich sterować, a co z tym jest nie tak?

Awatar użytkownika

Yarec
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2115
Rejestracja: 14 lis 2015, 10:11
Lokalizacja: Warszawa

#10

Post napisał: Yarec » 19 gru 2016, 15:33

Wg. mnie jest to dwu stopniowy włącznik zasilania (najpierw przez rezystory potem przekaźnik przełącza na bezpośrednie zasilanie odbiornika) co ma tyle z SOFT-STARTEM co ja z lotami na Wenus (co tygodniowo). I jeszcze toto za 50 zeta.

zobacz trzy moje wpisy z podstrony : https://www.cnc.info.pl/topics12/czy-zm ... 512,10.htm
Ostatnio zmieniony 19 gru 2016, 16:06 przez Yarec, łącznie zmieniany 1 raz.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat