Czy zmiana zasilacza wymaga zwiększenia napięcia na sterowni

#1

Post napisał: quzyn » 09 gru 2016, 12:05

Witam,
mam takie pewnie laickie pytanie ale zmagam się z elektroniką a zielony jestem w tych sprawach. Mam złożoną maszynkę na sterowniku PLC Panasonic i sterowniku silnika krokowego TB6600 (tak, tego z chin) do silnika krokowego 1,3A 0,5Nm. Napędzane to było zasilaczem impulsowym 24V I 2A 50W i maszynka podziałała kilka dni i odmówiła posługi w wyniku chyba spalonego zasilacza. Starszy pan automatyk, który mi ją składał powiedział, że muszę dać większy zasilacz 5A i wtedy na bank będzie działało. Dodatkowo bardzo często wywalało bezpiecznik wcześniej przy włączaniu urządzenia.
Pytanie czy to aby na pewno wina zasilacza i czy 5A 120W powinien rozwiązać problem? oraz czy przy zmianie tego zasilacza wypadałoby podnieść prąd na sterowniku od silnika?
Z góry dziękuję za odpowiedź.



Tagi:

Awatar użytkownika

Yarec
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 8
Posty: 2115
Rejestracja: 14 lis 2015, 10:11
Lokalizacja: Warszawa

#2

Post napisał: Yarec » 09 gru 2016, 17:05

" Napędzane to było zasilaczem " - domowej roboty ? jeden silnik ? impulsowy 2A do obciążenia indukcyjnego (silnik)?

Awatar użytkownika

Autor tematu
quzyn
Stały bywalec (min. 70)
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 6
Posty: 78
Rejestracja: 15 lut 2011, 18:54
Lokalizacja: Olkusz

#3

Post napisał: quzyn » 09 gru 2016, 21:11

Nie domowej roboty a dokładnie firmy F&F model ZI-4. Teraz wymieniłem na Mean Well DR-120-24 ale dalej przy włączaniu od czasu do czasu przeskakuje bezpiecznik.
Boję się, że znowu się spali:/
Jeden silnik krokowy od drukarki 3d a sterowanie PLC steruje również drugim silnikiem jednofazowym ale on ma osobne zasilanie.

Awatar użytkownika

Yarec
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 8
Posty: 2115
Rejestracja: 14 lis 2015, 10:11
Lokalizacja: Warszawa

#4

Post napisał: Yarec » 09 gru 2016, 22:20

Przy włączaniu zasilacza do sieci ?

Awatar użytkownika

Autor tematu
quzyn
Stały bywalec (min. 70)
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 6
Posty: 78
Rejestracja: 15 lut 2011, 18:54
Lokalizacja: Olkusz

#5

Post napisał: quzyn » 09 gru 2016, 23:23

Tak, po włączeniu zasilania do sieci, bezpiecznik przeskakuje i po przełączeniu go na ON maszyna działa. W trakcie pracy nie wywala bezpiecznika.

Awatar użytkownika

Yarec
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 8
Posty: 2115
Rejestracja: 14 lis 2015, 10:11
Lokalizacja: Warszawa

#6

Post napisał: Yarec » 10 gru 2016, 00:11

Ne znam zasilacza ale zbyt gwałtownie ładują się kondensatory powodując zadziałanie bezp.
TO TYLKO MOJE PRZYPUSZCZENIE

mam dwa zasilacze 24V/8A i na wyjściach mają kondensatory po 47000 µF
po włączeniu podobny efekt - rozwiązanie: układ soft-start od strony sieciowej, efekt: po problemie

Awatar użytkownika

Autor tematu
quzyn
Stały bywalec (min. 70)
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 6
Posty: 78
Rejestracja: 15 lut 2011, 18:54
Lokalizacja: Olkusz

#7

Post napisał: quzyn » 10 gru 2016, 08:55

Dzięki za podpowiedź. Spróbuję takie rozwiązanie. Czy mógłbyś polecić jakiś gotowy tani taki układ pod to?

Awatar użytkownika

Yarec
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 8
Posty: 2115
Rejestracja: 14 lis 2015, 10:11
Lokalizacja: Warszawa

#8

Post napisał: Yarec » 10 gru 2016, 15:48

Niestety "gotowca" nie znam bo zrobiłem cały samemu
(AVT miało takie CUŚ ale badziewie z wykorzystaniem rezystorów) .

Awatar użytkownika

clipper7
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2379
Rejestracja: 06 sty 2007, 13:29
Lokalizacja: Poznań

#9

Post napisał: clipper7 » 10 gru 2016, 18:22

quzyn pisze:Czy mógłbyś polecić jakiś gotowy tani taki układ pod to?
U nas kupuje się soft starty w sklepie z toroidami i nie są drogie. Do wnętrza nie zaglądałem.
Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ

Awatar użytkownika

Yarec
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 8
Posty: 2115
Rejestracja: 14 lis 2015, 10:11
Lokalizacja: Warszawa

#10

Post napisał: Yarec » 10 gru 2016, 19:38

clipper7 - od dawna prowadzisz sklep ?
A cz wasze Soft-starty mają regulację czasu narastania ?
Ile kosztują + podaj Adr. / Link dla autora tematu.