Strona 1 z 1
Sterownik SSK-B01 nie dziala
: 28 lut 2008, 15:59
autor: morswin
Zmontowalem 3 sterowniki SSK-B01 2 z nich dzialaja bez problemu natomiast 3 nie daje sladu zycia. Mozliwe ze spalil sie uklad L298?
: 29 lut 2008, 20:34
autor: domin0
mozliwe zalezy co robiłes. Sprawdz czy dochodzi napięcie do ukłądu , jeżeli byś chciał kupic uklady to polecam tme.pl
: 01 mar 2008, 17:20
autor: morswin
Po podlaczeniu silnika na mierniku pokazuje okolo 1,5A i regilacja pradu potencjometrem nic nie daje (brak reakcji) i uklad zaczyna sie grzac nawet jak nie ma podlaczonego silnika.
: 14 mar 2008, 21:52
autor: Dawid WAT
Witam, jeśli sam składałeś sterowniki to może gdzieś jakieś zwarcie zostawiłeś i dlatego się grzeje. Gorsza opcja to spalony układ L298, sprawdź jeszcze czy wszystkie elementy są dobrze wsadzone (czy nie pomyliłeś kierunku)
: 16 mar 2008, 08:56
autor: morswin
Dzieki za odpowiedz. Sterownik juz jest naprawiony okazalo sie jednak ze uszkodzony byl uklad L298.
: 29 kwie 2008, 17:28
autor: Amor
właśnie mam podobny problem i sadze ze tez układ l298 jest uszkodzony gdyż l297 mam na podstawce i wmontowany do innego sterownika działa poprawnie. Jak sprawdzić ze układ l298 jest spalony bądź zepsuty ? po podlaczeni zasialania grzeje sie tylko uklad l297, silnik sie nie obraca ani nie buczy.
: 29 kwie 2008, 18:11
autor: morswin
Milem dokladnie takie same objawy. Kupilem nowy L298 wymienilem go i sterownik zaczal dzialac bez problemu.