Dziwne zachowanie silników w wycinarce plazmowej

Rozmowy na temat układów elektronicznych sterowania obrabiarek CNC

pukury
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 7608
Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
Lokalizacja: kraków

#11

Post napisał: pukury » 08 wrz 2016, 23:38

no proszę - znowu.
chodziło mi o zastosowanie nadajników i odbiorników linii .
przecież tak się da .
a co tam będę przesyłał to już inna sprawa.
zrobiłem tak do enkoderów z serwo - i działa.
pzd.


Mane Tekel Fares

Tagi:


atom1477
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 7
Posty: 2795
Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
Lokalizacja: ::

#12

Post napisał: atom1477 » 08 wrz 2016, 23:57

No nie czepiam się :D

W zasadzie przy przesyle z LPT do sterowników na końcu linii nie musowo dawać odbiorników linii.
Dioda LED dla napięć ujemnych i niewielkich dodatnich nie zaświeci się.
Zaświeci się dopiero dla dodatnich ponad 2V. Więc sama z siebie działa jako odbiornik różnicowy.
Przy przesyle z enkoderów do LPT oczywiście trzeba bo trzeba skonwertować sygnał różnicowy na single-ended TTL (tylko taki zaakceptuje LPT).


pukury
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 7608
Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
Lokalizacja: kraków

#13

Post napisał: pukury » 09 wrz 2016, 00:12

fakt - z diodą .
ale jakoś tak elegancko jest - tx - rx :lol:
akurat przesyłam z enkoderów do płytki sterownika - elmchan.
tak mnie coś " wzięło " na próby.
pzd.
Mane Tekel Fares


ezbig
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2103
Rejestracja: 07 lip 2006, 00:31
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Dziwne zachowanie silników w wycinarce plazmowej

#14

Post napisał: ezbig » 09 wrz 2016, 00:31

regorek pisze:Witam mam problem z wycinarką plazmową, plazma hefty 80, sterownik oparty na TB6600. Na wstępie dodam, że wszystko zostało pouziemiane, wszystkie przewody są w ekranie. Zasilanie komputera i sterownika przez ups. Oddzielne obwody zasilania itp. Robiłem cuda niewidy...
W którym miejscu masz uziemione te długie kable od silników? Tak długie przewody dla tych sterowników to może być problem w tym przypadku. Zapalając łuk, wprowadzasz silne zakłócenie elektromagnetyczne, które jest zbierane przez długie przewody silnikowe i "czoper" sterownika może sobie z tym nie radzić. Ja bym dał sterowniki przy maszynie z krótkimi przewodami silnikowymi, a długimi ekranowanymi doprowadził sygnały step/dir (one byłyby odporniejsze na takie skoki, bo tam jest optoizolacja). W Twoim układzie możesz ew. uziemić ekrany przewodów silnikowych przy samych silnikach na maszynie (dla zwiększenia skuteczności wskazane jest uziemić specjalnymi opaskami w kilku miejscach po trasie na maszynie - bo rozumiem, że korpus jest uziemiony). Uziemienie przy sterownikach tu wiele nie da, bo silniejsze zakłócenie jest z drugiej strony i w takim układzie tylko je przenosisz po ekranie do pomieszczenia z komputerem. Uziemia się przy źródle zakłóceń, żeby to miało sens. Skrętka aż takiego wpływu tu nie będzie miała, bo dzięki niej tylko nie rozsiewasz zakłóceń od pracujących silników.


atom1477
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 7
Posty: 2795
Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
Lokalizacja: ::

#15

Post napisał: atom1477 » 09 wrz 2016, 19:02

ezbig:
regorek pisze:Przy odłączonych silnikach sterownik też generuje impuls na wyjście, bo miga dioda.
Czyli zakłócenia przychodzą z kabli sterujących (niekoniecznie tylko z nich, ale z nich też).
Dlatego też pisałem:
atom1477 pisze:Ale zanim zaczniesz coś modzić to jeszcze sprawdź czy sterowniki ruszają silnikami nawet gdy przewody sterujące są odłączone.
Bo to by pozwoliło sprawdzić czy zakłócenia przychodzą też z kabli od silników.
Ale regorek coś słabo się rwie do usunięcia problemu.


ezbig
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2103
Rejestracja: 07 lip 2006, 00:31
Lokalizacja: mazowieckie

#16

Post napisał: ezbig » 09 wrz 2016, 19:57

atom1477 pisze:Czyli zakłócenia przychodzą z kabli sterujących (niekoniecznie tylko z nich, ale z nich też).
Niekoniecznie, bo nawet jeśli przewody od silników są odłączone, to stanową niezły transporter zakłóceń z hali. Regorek zrobił sobie niezłe anteny. Ciekaw jestem jak zabezpieczona przeciwzakłóceniowo jest sama skrzynka ze sterownikami.


atom1477
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 7
Posty: 2795
Rejestracja: 21 kwie 2011, 10:58
Lokalizacja: ::

#17

Post napisał: atom1477 » 09 wrz 2016, 21:18

Założyłem że odłącza przewody silnikowe od sterowników.
A nie od silników pozostawiając podłączone do sterowników.
No to musi sprecyzować.


ezbig
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 3
Posty: 2103
Rejestracja: 07 lip 2006, 00:31
Lokalizacja: mazowieckie

#18

Post napisał: ezbig » 10 wrz 2016, 00:14

atom1477 pisze:Założyłem że odłącza przewody silnikowe od sterowników.
Łuk to potężne źródło zakłóceń w szerokim zakresie częstotliwości, takie kilkumetrowe przewody są niezłą anteną, a taka nie koniecznie musi mieć fizyczny kontakt żeby sterownik to odebrał. Jeśli ekran jest uziemiony tutaj po stronie sterowników, to zakłócenie z łuku nie tłumione dociera do skrzynki sterowniczej.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Elektronika CNC”