Witam,

zakupiłem gotową frezarkę i mam problem ze znalezieniem dokumentacji do sterownika silnika. Może ktoś posiada takowy lub wie jak go odpowiednio ustawić. Poniżej zamieszczam kilka zdjęć sterownika.

Nie potrafię rozgryźć opisu ustawienia mikro-kroków.

Wydaje mi się, że potrzebuję zmienić rezystory r1 i r2 na 0,8ohm aby uzyskać prąd 1A, czy mam rację?

Korzystając z okazji chciałbym zapytać czy powodem bardzo małych obrotów silników, może być za małe napięcie na sterownik ok 20VDC? Chcę zmienić na 36VDC i tu kolejne pytanie czy mogę zastosować zasilacz impulsowy.

Proszę o pomoc bardziej obeznanych kolegów.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

: 13 mar 2016, 14:57
autor: pioterek
Co nie możesz znaleźć?
https://www.cnc.info.pl/tags/ta8435

: 13 mar 2016, 16:13
autor: benektragarz
Dziękuję, trochę mi to rozjaśniło umysł teraz już wiem, że rezystory są źle dobrane i muszę je wymienić. Dalej natomiast nie wiem do czego służy JP2 na PCB, ktoś orientuje się co uzyskam zwierając te punkty?

Mam jeszcze pytanie co może być powodem małej prędkości silników? Mam namyśli to, że powyżej 7mm/s posuwu silniki gubią kroki. Zbyt małe napięcie zasilania? Trafo 220V/16V AC 6A

: 13 mar 2016, 21:53
autor: kamil1986
Podejrzewam ze to jest ten sam sterownik co w linku te zworki prawdopodobnie służą do ustawiania podziału kroku.
http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml

: 14 mar 2016, 15:10
autor: benektragarz
Tak jeśli mowa o zworkach JP1 natomiast trapi mnie do czego służy u mnie JP2.

Czy powodem mojego problemu z wolnymi silnikami może być to, że są one zasilane obecnie zbyt małym napięciem z trafo 220/16V 5A? Silniki maja 8,4V 1A 1,3Nm. Czy posiadają one za duże napięcie znamionowe i powinienem je wymienić na coś innego, sugestie?

: 15 mar 2016, 10:28
autor: bateryjka
Czy powodem mojego problemu z wolnymi silnikami może być to, że są one zasilane obecnie zbyt małym napięciem z trafo 220/16V 5A?
Tak, maksymalnie 40V wg strony
Może masz transformator "bezpieczeństwa" 24V~

: 16 mar 2016, 00:10
autor: benektragarz
Trafo toroidalny 220/16V AC miałem do dziś, zmieniłem na 220/24VAC co daje po wyprostowaniu 34V, moc 150VA co wystarczy na moje 3 silniki po 1A.

Po zmianie posuw wzrósł z 7 do 9 mm/s bez gubienia kroków więc na plus. Nie wiem czy to dobry wynik ale jest co raz lepiej :razz:

Czekam jeszcze na rezystory aby zwiększyć prąd fazy ze sterownika z obecnego ok 0,7-0,8A do 1A może też coś poprawi taka zmiana.

I tu pytanie, obecnie posiadam silniki 8,4V 1A 1,3Nm, czy nie lepiej zmienić je na 2,8V 1.7A 1,4Nm (mam takie upatrzone za 75zł szt.)?

Czy takie niskonapięciowe silniki będą o wiele lepszym rozwiązaniem czy mój sterownik jest poprostu do kitu?

Dodam, że steruje wszystkim płyta SSK-MB

: 17 mar 2016, 08:10
autor: benektragarz
Wczoraj zmieniłem podłączenie silników na pół cewki z zadowalającym efektem. Posuw wzrósł z pierwotnego 7 do 14mm/s bez gubienia kroków i nie zauważyłem namacalnie spadku mocy silników.

Zamówiłem na próbę jeden niskonapięciowy silnik krokowy i zobaczę co wniesie zmiana.

Myślę, że temat do zamknięcia. Dziękuję za pomoc