Strona 1 z 2
zasilanie 3x SSK-B01 i SSK-MB1 pomocy
: 28 gru 2007, 20:44
autor: pawel17
Witam, buduje frezarkę i mam pewne kłopoty z elektroniką.
Jako że nie jestem elektronikiem proszę o wyrozumiałość.
Do sterowania frazerki zamierzam użyć
- trzy sterowniki SSK-B01
link maksymalny napięcie to 40V
- płyte główną SSK-M01
link
- trzy silniki o parametrach
napięcie 5,2V
prąd 1,4A
ok 0,7 Nm
Czy zasilacz MZ-01
link będzie dobry do zasilenia tej elektroniki, i jaki transformator trzeba zastosować?
Chciałbym także zrobić regulację napięcia od 5 do 10V tak żebym mógł zwiększać lub zmniejszać napięcie na silnikach.
Proszę o pomoc ponieważ trochę mnie to przerasta.
Pozdrawiam
: 29 gru 2007, 11:23
autor: Leoo
Generalnie taka konfiguracja jest poprawna, choć lepiej sprawowały by się silniki o napięciu nominalnym w okolicach 3V. Poczytaj o sposobie doboru transformatora. Nie stosuje się układów zewnętrznej regulaci napięcia zasilania silników. Sterowniki impulsowe, jakimi są SSK-MB01 zapewniają przetwarzanie energii z dużą sprawnością, podobnie jak zasilacze impulsowe.
: 29 gru 2007, 12:26
autor: triera
5,2V to napięcie znamionowe silnika,
do zasilania stosuje się napięcie
możliwie zbliżone do maksymalnego sterownika
minus "back EMF",
w tym przypadku należy podać 24V lub 33V
(typowe transformatory ~230/17V lub ~230/24V)
: 29 gru 2007, 12:37
autor: pawel17
Czyli nie moge sterować napięciem od 5 do 10V?
Czy taki transformator będzie dobry do zasilania tej elektroniki?
link
Proszę o wyjasnienie czy napięcia na silnikach się sumuje czyli 5+5+5=15V i takie napięcie trzeba dostarczyć, czy trzeba dostarczyć 5V z zasilacza?
Jeśli mógł by mi to ktoś wytłumaczyć tak na chłopski rozum.
Pozdrawiam
: 29 gru 2007, 14:51
autor: Leoo
Bardziej odpowiedni będzie ten transformator:
http://www.toroidy.pl/index.php?page=sh ... t&Itemid=2
lub TR120 230/28V ze strony Sponsora:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasila ... matory.htm
Tak na "chłopski rozum" radzę zwyczajnie zmontować układ według schematu, zasilacz MZ-01 jest potrzebny. Napięć na silnikach nie sumuje się.
: 29 gru 2007, 15:34
autor: pawel17
Czy ten transformator
http://www.toroidy.pl/index.php?
będzie miał wystarczająco dużo mocy do zasilania elektroniki?
I jak go podłacze do zasilacza MZ-01 to na wyjściu zaslacza będe miał 24V i chyba jest to za duże napięcie do zasilania silników?
: 29 gru 2007, 17:34
autor: Leoo
pawel17 pisze:Czy ten transformator...
Tak, dostarczy wystarczającą ilość mocy. Będzie zasilał wyłącznie silniki. Napięcie bez obciążenia będzie wynosiło 33,8V. Napięcie zasilające sterownik (silnik) powinno być 10 razy wyższe niż napięcie podane na tabliczce silnika. Mamy tutaj do czynienia z impulsowym przetwarzaniem napięcia.
Napięcie zasilające płytę główną i część logiczną sterowników (12V) wytworzy zasilacz MZ-01.
: 29 gru 2007, 18:09
autor: pawel17
To jeśli napięcie zasilające sterownik (silnik) powinno być 10 razy wyższe niż napięcie podane na tabliczce silnika czyli jak mam silniki na napięcie nominalne 5V to potrzebował bym napiecie stałe 50V to lepszy transformator był by ten drugi co podałeś TR120 230/28V
link, ponieważ napięcie wyniosło by 39,5V.
: 29 gru 2007, 18:14
autor: Leoo
pawel17 pisze:... to lepszy transformator był by ten drugi co podałeś TR120 230/28V
Zgadza się.
: 29 gru 2007, 21:32
autor: triera
tylko ta wartość jest niebezpiecznie bliska maksymalnej dozwolonej
przez sterownik, w tym przypadku trzeba zastosować
zabezpieczenie nadnapięciowe (przed "back EMF").